建筑中给排水的六大节能措施
白鸽子
白鸽子 Lv.2
2018年04月16日 11:50:16
只看楼主

            一、生活给水 要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;生活用储水池的位置设置尽可能合理,减少水池设置深度,来降低水泵的扬程和减少提升高度,减少水泵功率;设计选择供水方式选择储水池——加压提升泵——高位水箱方式比较节能节水。目前,我国民用建筑特别是高层建筑多采用二次加压供水,共有两种给水方式:

           9a60009f2eef7e352f9.jpg

一、生活给水

要严格按照《建筑给水排水设计规范》中生活用水(包括冷水和热水以及其他用水)定额量的标准执行,用水量不得过高。主要方法有:合理利用市政管网余压,直接供水;采用分区供水方式并采用新型供水设施,在建筑生活给水系统中进行竖向划分区域,力争使各用水点水压相等均衡;减压设备设置并联给水泵的措施,管路系统中少使用减压阀等附件;管径设计上采取分支管减压,降低建筑物内各用水点出水压力以利节能节水;生活用储水池的位置设置尽可能合理,减少水池设置深度,来降低水泵的扬程和减少提升高度,减少水泵功率;设计选择供水方式选择储水池——加压提升泵——高位水箱方式比较节能节水。目前,我国民用建筑特别是高层建筑多采用二次加压供水,共有两种给水方式:

①变频恒压变流量:水泵工作压力设置,应尽量与水泵工频运行效率最高时段扬程的下限接近;

②变频变压变流量:这种方式节能效果要远远好于变频恒压变流量给水方式。

工作水泵应选用2台或2台以上合理的不同级配,水泵流量宜以1/2的流量阶梯级变搭配的形式,并设置气压罐,用来实现小流量给水。另外,二次加压供水首选能源耗损更少、环保性更好的无负压变频供水设备。无负压二次加压变频泵供水无需常规二次供水中的水池和水箱:①降低了成本;②对供水环节污染更小,节能更突出。

            9a80009de5352a89654.jpg

二、热水供应

自然条件具备的地区,建筑物的生活热水供应,尽量选择可再生的替代加热能源(如太阳辐射能、风力、微生物产能、潮汐能等非矿物能源)作为加热源。热水水源采用水源热泵和地源热泵技术时,从设计到施工以及投入使用,严禁对水资源和土地资源造成浪费、破坏和污染环境。若利用地下蕴藏的地温地源作为自动供暖和制冷:

①利用地表层地下水直接作为能量转换载体;

②将作为输送工具的盘管深埋在土壤中,利用系统盘管内流动的介质作为载体,与土壤中存在能量进行转换,把这些土壤地温热源输送到地面的水源热泵机组,进行能量转换提供给用户,在冬季为居民提供45℃一65℃的生活热水。利用太阳能提供生活热水,我国大多数地区位于N40。以南,日照时间较长,太阳能资源充沛,尤其是西藏地区太阳能蓄热储存技术易于推广,太阳能热水工程系统,设计参数要根据建筑所处的纬度、海拔地理位置和建筑物朝向来确定。

太阳能热水工程系统的循环方式有自然式循环式和机械循环式以及直流式3种方式可供选择。太阳能热水器应设自动温控装置,把热水温度设定和控制在合理的范围内。太阳能热水系统的热能。应当与节能节水技术充分结合。可以利用太阳能作为预热生活供水,用来节约热水供应的能量消耗,方法就是将太阳能热水器设置在热交换器的前端的管路上起到预热作用。生活热水最好采用机械循环系统,以避免阶段性供热水的能量损耗,满足各用水点的节约热水要求。

为加强余热的回收和充分再利用,应合理设计热水供应系统(包括工业余热、工厂废热、锅炉烟气余热、蒸汽凝结水、以及热风等能量的回收和梯级再利用),地区条件较好的情况,应充分利用现有城市热网或工业生产锅炉房的热水或蒸气作为热源。不得已的情况下采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,尽量少用燃气、燃油这些成本高的燃料作为热水锅炉制备热源,也可以直接用专用的蒸气或热水锅炉提供生活热水。当本地区的电力供应较充裕或有政策,鼓励夜间使用低谷电时,宜就近采用电能作为热源或直接制备热水的能源。从经济适用、技术可靠的长远利益角度出发,设计调整各种不同制备热水热源之间的比例和关系合理组合。对距离集中热水热源系统供应设备较远的少量用热点,应采用局部小型的电加热或燃气加热热水器加热的方式;也就是因地制宜对不同场所、不同地点,机动灵活地采用不同的热源热水供应形式。集中热源热水供应系统中心储水温度宜控制在55℃~60℃范位内以节能。热水供应的给水方式,宜采用同程回水式管网。在采用电力作为热源时,宜用储热式电热水器作为加热储热设备,充分降低耗电功率。热水系统供应时间宜缩短,增设机械循环热水泵,确保冷水和热水的水压力均衡。

三、建筑排水和雨水方面

排水系统的方式应尽量采用无压流重力式排水。生活污水、工业废水的排放管道敷设应就近直接排放,不宜采用机械强排装置。合理利用中水,空调凝结水要加以利用,回收利用蒸汽凝结水,收集雨水综合利用。

              9a60009f2f0878a0411.jpg

四、空调系统冷却水和消防给排水方面

为提高水的重复利用率,冷却水宜循环利用。在靠近沿海、沿河流、沿湖泊水资源丰富的地区,可以就近取江、河、湖、海的水作为空调系统循环冷却水。在冷却塔布局上下功夫,充分考虑冷却塔所处建筑物部位,考虑年平均风向指标,合理安放冷却塔。为确保使冷却塔散热有良好的气流组织,在不影响建筑空间和美观的基础上尽量加大间距。在建筑物空间和美观不允许的情况下,为避免影响冷却塔的散热效果,可以适当加高冷却塔高度,提高散热面积。根据现有设计参数选择冷却塔,精确计算冷却水循环管管径、循环水量,尽量不放大修正系数,降低循环水泵功率,节约耗电量。为了增加循环再利用冷却水,对冷却塔冷却水水质采取不同处理方法,物理过滤处理,化学除藻、除菌、除氧法等,用以缓解和避免管路和设备腐蚀、结垢。冷却塔冷却水可以与消防水箱合用,既节约冷却水量消耗,又方便消防水箱的清洗。设计合理的消防管道回流系统设施,把消防试验用的排放水,再通过回流系统返回到消防水池,加以利用。

五、节能节水自动控制和计量方面

建筑节能改造,应当施行安装设置居民小区分栋用热计量器和供热管网系统集中调控环节,直至按户分别计量热量等措施。对于公共建筑在设计时,除应考虑集中采用热计量器外,室内也应采用温度调控,对多表采用远程操做、控制、读取等系统。建筑给排水节水,宜对热水供应温度,储水池、储水箱水位设置控制自动阀,实现远程自动报警和监控。变频泵给水运行控制系统,宜采用在管网末端设置反馈信号压力表,控制变频水泵转速。针对不同区域、不同建筑及所处部位的不同,应分别设置给水计量表。居民住宅除按栋、单元设置水表外,还应每户设水表计量。对于采暖锅炉用水、空调水冷却塔用水、园林绿化用水、小区水景用水、公共游泳池用水、生活热水蒸汽锅炉补水等,应分别设置计量水表。其他用水(如道路绿化浇洒用水、地面清洁冲洗用水等、汽车冲洗用水)的管道系统,宜设置独立计量水表。各公共场所,企事业单位公共浴室、学生宿舍的公共浴室、集体宿舍淋浴间等,宜采用脚踏开关、红外线自动控制开关或刷卡方式用水。

                9a60009f2f111e6065d.jpg

六、其他材料设备方面

在材料、设备方面,应选用既节能又节水产品,设计施工中严禁使用已经被确认的淘汰产品,一经发现,严惩不殆。大力推广石油副产品的耐用、防腐的塑料管材作为输送管道。在多层住宅、公共建筑的生活给水管道设计上,使用建筑节能新工艺、新技术、新设备、新产品、新材料,如PE、PP—R等给水管道产品,禁止选用镀锌钢管;在小区建设室外排水工程中,推广使用高密度(HDPE)聚乙烯双臂波纹管,用埋地钢管、铸铁管;新建住宅室内排水系统采用聚氯乙烯(U—PVC)塑料管,禁止使用砂模铸铁管。增强设备与管道的保温质量控制,选择性能优良的保温材料,严格控制绝热层厚度确保绝热效果。生活热水锅炉房、热交换站的设备应采用高效节能等阀件。

wangxueleiyy
2018年04月16日 17:36:02
2楼

谢谢楼主的资料

回复
孤单前行
2018年04月16日 21:03:42
3楼

谢不粗不错哦,谢楼主的资料

#3 0 bu'cuo
回复
sgh625sgh
2018年04月18日 09:45:45
5楼

谢不粗不错哦,谢楼主的资料

回复
港航1
2018年04月18日 11:28:23
6楼

谢谢楼主的资料

回复
没脖子小白熊
2018年04月19日 16:18:28
7楼

谢谢楼主分享资料

回复
cof1495523781560
2018年04月24日 18:50:55
8楼
好资料,分享了
回复
cof1495523781560
2018年04月29日 23:28:34
9楼
谢谢分享
回复
nj1210
2018年09月18日 13:27:39
10楼
谢谢楼主的资料
回复
wangxueleiyy
2018年09月18日 14:36:34
11楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开