【土木吧】你的底商结构非常危险!
vexyu
vexyu Lv.13
2018年04月13日 13:20:15
只看楼主

 汶川地震让我们认识了底框结构房屋,而台湾 2016 年 2 月 6 日地震让我们认识了底商结构房屋。        2016年2月6日3时57分在台湾高雄市发生6.7级地震,震源深度15公里(也有报道称为16.7公里),震中位于高雄市美浓区。    从震害来看,倒塌或者接近倒塌的建筑大部分都是底部楼层薄弱 部分震害图片

 汶川地震让我们认识了底框结构房屋,而台湾 2016 年 2 月 6 日地震让我们认识了底商结构房屋。

       2016年2月6日3时57分在台湾高雄市发生6.7级地震,震源深度15公里(也有报道称为16.7公里),震中位于高雄市美浓区。

   从震害来看,倒塌或者接近倒塌的建筑大部分都是底部楼层薄弱

部分震害图片


微信图片_20180413131827.jpg

微信图片_20180413131832.jpg


微信图片_20180413131835.jpg

微信图片_20180413131839.jpg


   对底商建筑,当考虑填充墙对结构周期的影响时,若全楼采用同一周期折减系数计算,其计算结果不真实,掩盖了底商层与其上层实际存在的层刚度差异,通过计算程序的计算结果难以直接发现薄弱层或软弱层。

   所以,底商结构的房屋,应按同一计算模型取不同的填充墙对结构周期的影响系数分别计算,手工验算底商层与其上层的侧向刚度比,避免出现薄弱层或软弱层。

    实际工程结构分析时,应根据底商层和其上部楼层填充墙的多少取对应的周期折减系数,分别计算出各自情况下相应楼层的侧向刚度(例如:底商层填充墙较少,对应于底商层的周期折减系数取 0.9 ,上部楼层的填充墙较多,对应于上部楼层的周期折减系数取 0. 7 ,全楼采用周期折减系数 0.9 计算,并取底商层的侧向刚度 Kl ;全楼再采用周期折减系数 0. 7 计算,取与底商层相邻的上部楼层的侧向刚度 K2 ) ,再通过手算 (K2/Kl)进行比较判断。

       当程序可分楼层采用不同的周期折减系数计算时,底商层与其上部楼层的侧向刚度比可由程序直接计算得出。

15217689210516830218.png