混凝土结构设计 楼主 发帖

两篇文章说完钢筋锚固全部问题,这是第2篇

楼主
1楼2018-03-2813:16


本文来源:工地艺哥说  已获授权转载



这是艺哥说钢筋第2季的第5讲







两篇讲完钢筋锚固的所有问题







这是第2篇







第一篇讲的是直锚







两篇文章说完钢筋锚固全部问题,这是第1篇














钢筋拉断还没拔出来的长度叫做锚固长度







辣么问题来了~







假如说这根柱子没有那么宽







满足锚固长度就变成了这样:










只有死脑筋的才会像上图那么做







有脑子的人







都会想到弯锚






好像弯锚的规定多的像牛毛







基础梁有弯锚







柱子有弯锚







梁有弯锚







楼板也有弯锚






这还不算







就拿框架梁来讲







顶层边柱、顶层中柱节点







中间层边柱节点、中间层中柱节点







弯锚的规定都不一样






别晕,千万挺住







接下来告诉你3种情况







让你轻松应对各种弯锚






1







第1种情况







弯锚和直锚的区别是什么?







从受力的角度来讲







可不仅仅是拐个弯辣么简单










上一期我们讲过了直锚怎么受力













钢筋往外拉







混凝土留住了它






其实混凝土也没什么大本事







是混凝土和钢筋之间的摩擦力留住了她







弯锚就不一样了

















除了摩擦力







钢筋拐个弯就有了正压力







可别小看这个正压力







现在初中的童鞋都学过这个公式













别急别急







我保证







这是本讲当中唯一的一个公式







摩擦力等于正压力乘摩擦系数







这说明







摩擦力远远小于正压力






艺哥就怕较真儿







别管是握裹力还是摩擦力了







反正都是一个道理







如此一来







钢筋拐了一个弯







直锚的长度就可以减少










减少多少?







有人已经研究过了







逃不过两个道理










道理1







弯一下,直锚长度可减少40%







道理2







弯钩长度15d,再长了没用







等于脱裤子放屁










“1)平直段长度≥0.6labe(0.6lab),弯折段长度15d,要求平直段宜伸至支座尽端;用于直锚长度不足,且充分利用钢筋抗拉强度的情况。”(摘自丨17G101-11第1-6页)















2







第2种情况














还是刚才的那个公式







重复利用一下







正压力和摩擦力成正比







就是说







混凝土压力越大







摩擦力越大







就好比把圆珠笔压在书下面






轻轻一拉







就能拉出圆珠笔







假如上面摞了厚厚一沓子书






就不是那么容易抽出来







钢筋锚固有没有这种情况呢?







请看













中间层的框架梁端部节点







这种情况下







平直段长度就可以再少一点







多少合适呢?







看标准图集的规定

















“2)平直段长度≥0.4labe(0.4lab),弯折段长度15d,要求平直段应伸至支座尽端;当锚固钢筋承受充分竖向压力作用时,平直段长度可适当减小,该情况是情况1)的特殊形式。如框架中间层端节点处框架梁上、下部纵向钢筋的弯折锚固。”(摘自丨17G101-11第1-6页)







第1种情况是0.6倍,第2种情况是0.4倍







3







第3种情况







先讲个概念:刚性节点和铰接节点






刚性节点不允许转动







铰接节点可以转动,又叫简支端







只用于框架次梁、楼板等非抗震构件







刚性节点要限制它转动







多配点钢筋







铰接节点允许转动







少配点钢筋














其实很简单







刚性节点的锚固







要求是钢筋断了还拔不出来






铰接节点的锚固







要求是拔出来了钢筋还没断













所以说,对于铰接节点







要求平直段长度更短







这就是第3种情况







平直段长度0.35lab,用于铰接节点










“3)平直段长度≥0.35lab,弯折段长度15d,要求平直段宜伸至支座尽端;用于梁、板简支端上部钢筋的锚固。”(摘自丨17G101-11第1-6页)







就这么简单?







NO!NO!NO!







4







一字之差缪之千里,第4个知识点







以上3种情况







对于平直段长度都是大于等于







辣么问题来了







伸到支座尽端是大于







不伸到支座尽端也是大于


















细心的朋友可能已经看出来了







17G101-11第1-6页的这三条







有的是『应』,有的是『宜』


















『应』就是应该这么做,没有商量余地







『宜』就是最好这么做







是不是一字之差缪之千里?







为什么第2种情况必须伸到支座尽端?







还是用书压在圆珠笔上














压的长点短点就不一样







道理不用我说







你懂的







5







问 答 时 间







Q1:艺哥,你说钢筋弯锚后锚固长度可以缩短,为什么楼梯钢筋的锚固还是按弯折长度计算?










A:除了楼梯,还有很多锚固是按弯折总长度计算的,比如说梁加掖。


















这些按弯折总长度计算的地方都有一个共同的特点,弯折角度大于90°。







Q2:艺哥,你说钢筋弯锚只有3种情况,为什么顶层中柱节点中有0.5labe的说法?你说弯锚15d,这里为什么是12d?










A:在17G101-11中,把弯锚分成了4种情况,你讲的正是第4种情况,我把这个问题省略了,我认为,这是钢筋弯钩的问题,不是锚固。因为钢筋还在柱子里,从柱子到柱子只能按弯钩来解释。钢筋直角弯钩的要求是12d。










除了顶层中柱,图集中还有好多12d,其实就是钢筋的直角弯钩,不是锚固。比如剪力墙钢筋:






顶层中柱那个0.5labe,限制的其实不是钢筋长度,你想啊,钢筋伸到顶,从梁底计算,其实限制的是梁的高度。







Q3:中间层中柱节点有一个1.2labe,也不符合你讲的这三种情况。










A:这个1.2labe近似于非接触性搭接,以后讲搭接长度的时候我们会讲到。







Q4:框架边柱、角柱柱顶钢筋有1.7labe、1.5labe,还有90°弯折按总长计算的情况。


















A:框架顶层锚固有所加强,主要是抗震的要求,这个特例,以后会专题来讲。







Q5:实际工程中,有些钢筋平直段长度无法满足要求,能不能把平直段减短些,弯折段加长些,保证总的锚固长度不变?







A:如果你看完本文的第一种情况,就可以知道这种做法不科学,虽然钢筋都用上去了,没偷工减料,但是,平直段和弯折段受力是不一样的,弯折段再长起不到作用。






追问:那如何解决才合适呢?



A:这也是以后要讲到的问题




钢筋施工图讲座第一季导读:



1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”






2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋施工图系列(如下图)










小编已经把整个系列都整理进去了~



欢迎大家关注更新哦~



也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说


11
  • 2楼

    谢谢楼主分享的新资料,下载学习一下。[em_66]

    2018-3-29 09:41
  • 3楼

    楼主厉害啊,言简意赅啊

    2018-3-29 10:21
  • 4楼

    谢谢楼主分享,非常透彻了~~

    2018-3-29 10:27
  • 5楼

    谢谢楼主分享的新资料,下载学习一下。

    #20
    2018-3-29 11:24
  • 6楼

    谢谢楼主的资料

    2018-3-29 17:03
  • 7楼

    2018-3-29 17:30
  • 9楼

    这个资料超好,大大的赞

    2018-3-30 11:26
  • 10楼

    讲的通俗易懂,谢谢您!

    2018-4-2 08:05
  • 11楼

    谢谢楼主分享的新资料,言简意赅


    2018-4-17 09:47

土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信

Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://m.co188.com