问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行 设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。 问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型 设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。

问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行

设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。


问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型

设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。