设计院自认为理由很充分,你觉得呢?
stat10086
stat10086 Lv.2
2018年03月22日 08:57:28
只看楼主

问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行 设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。 问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型 设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。

问题一:地下车库车道两排T5灯管,甲方要求每排灯管隔灯控制做成双回路,以便节能运行

设计师答复:你可以关掉一排灯管,另一排运行来节能啊。。。。


问题二:高层建筑室外供电电缆,甲方认为室外埋地电缆部分无需使用低烟无卤型,使用普通交联聚录乙烯电缆即可,进入建筑内一级配电箱后再换成低烟无卤型

设计师答复:埋地电缆是给高层建筑供电的,按规范要求高层建筑必须使用低烟无卤型,所以从头到尾要使用低烟无卤电缆。。。。

stat10086
2018年03月23日 15:35:57
13楼

大家都是设计师思维

回复
哈哈哈尼
2018年03月23日 18:16:07
14楼

没毛病,哈哈

回复
大大大大先生
2018年03月23日 20:43:31
15楼

对对对,关掉一排,那为什么做两排呢?

回复
m7799168
2018年03月24日 08:25:43
16楼

都是钱的问题

回复
zhy1064771418
2018年03月24日 10:39:32
17楼

甲方要求是对的啊,如果是我,我回按甲方的要求改。

回复
yangguang_313
2018年03月24日 17:45:37
18楼

谢谢楼主的资料,受教了。

回复
huashi1993
2018年03月24日 18:08:22
19楼
按用户的需求。用户的要求不合理的可以尽量向他解释清楚。


回复
祈愿qaq
2018年03月26日 16:26:11
20楼

没问题啊

回复
langzi18520
2018年03月26日 17:25:13
21楼

路过学习了                 

回复
l2515848
2018年03月26日 20:46:38
22楼

一是错的,隔开照明无死角又可以节电;二,两种都可以