风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等附件。 出风量正常,送风温度有偏差 此类故障大多出在盘管供回水系统。首先检查供水温度是否正常,水量是否正常。若供回水管温差较大,大多是进水过滤器堵塞或管道内存气造成。因为管道有堵塞或存气水流速度就会变慢,流经盘管的时间变长,换热充分,供回水温温差就变大。为避免此类故障,施工过程中应尽量避免出现急弯、存渣点和集气点,虽然规范要求应在高点低点设排气阀和排污阀,但施工现场往往很难实现,必须提前规划认真施工。安装完成后尽可能多冲洗排污。在运行过程中要经常清洗水过滤器,保持管路畅通。

风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等附件。

出风量正常,送风温度有偏差

此类故障大多出在盘管供回水系统。一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。或者采用外部加挂接水盘的办法。

采用局部保温做成可拆卸式保温管的做法。就是将同一工程中做成一个模具,用聚氨酯发泡做成可拆式保温管,每次拆卸后仅在紧贴管件外更换一层薄的橡塑保温。然后套上做好的保温管包扎严密即可。