  制冷机房(包括电制冷和直燃吸收式机房)、空调机房的位置在做方案阶段就需与设备专业一起研究,确定其面积和层高。可参考表1.3.2-1、表1.3.2-2。



  空调机房的层高概略值(表1.3.2-1)






  制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;



  热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;



  锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;



  空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;



  而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;



  (每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;



  2000m2约要空调机房45~55m2;



  3000m2约要空调机房65~75m2。



  制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:



  ①制冷机房:



  a.有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。



  b.在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。



  c.要靠近变配电站和水泵房。



  d.要考虑管网的出路。



  e.要有机器搬进搬出的孔洞。



  f.制冷机房的高度要求(净高):



  电制冷机房



  大型h=4.5m;小型h=3.5m。



  直燃机房



  大型h=5m;小型h=4m。



  ②直燃机房:



  直燃机房的特殊要求:



  因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:



  a.有直接对外的门窗。



  b.有通风换气。



  c.在地下室时有泄烟面。



  ③空调机房:



  a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。



  如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。



  b.办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。



  c.空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。



  d.空调机房的门应为甲级防火隔声门。



  e.管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。管道井约占总建筑面积的1%~2%。风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。



  以上内容适用于估算,准确数值须详细布置计算。