一篇文章带你学会泵站分级与水塔的有效容积
温稳
温稳 Lv.4
2018年02月07日 09:53:22
只看楼主

胡侃君经常被问到“什么是泵站分级”,秘书处教材里有两处提到了分级供水。 因管网中设置了调蓄构筑物,故二级泵房送水量不必与管网用水量时刻一致,所以二级泵房才可以分级工作。分级工作就是泵房的送水流量分几档,如下图为3档。水泵分级的原则如下: (1)一般最多为3档,分档过多会增加泵站运行调度管理的难度; (2)分级后的供水曲线尽量与用水曲线的变化趋势大体一致,避免出现用水高峰时刻二级泵房却在流量较低档运行;

胡侃君经常被问到“什么是泵站分级”,秘书处教材里有两处提到了分级供水。

T1bIKvBXKT1RCvBVdK.png

因管网中设置了调蓄构筑物,故二级泵房送水量不必与管网用水量时刻一致,所以二级泵房才可以分级工作。分级工作就是泵房的送水流量分几档,如下图为3档。水泵分级的原则如下:

(1)一般最多为3档,分档过多会增加泵站运行调度管理的难度;

(2)分级后的供水曲线尽量与用水曲线的变化趋势大体一致,避免出现用水高峰时刻二级泵房却在流量较低档运行;

(3)无论怎么分级,二级泵房一天的送水总量要等于系统一天的用水总量。管网中的调蓄构筑物(水塔、高位水池、调蓄泵站等)只是在某些特定工况时段内视为水源,最终的水源来源仍然是二级泵房。

T1uPbvByJT1RCvBVdK.png

秘书处教材中,水塔的有效容积给了两个区间范围(如下图所示),为什么不给一个呢?

T1gKDvBX_T1RCvBVdK.png

这里又出现了“泵站分级”,说明这两个范围值还是跟分级有关的。按上文描述,如果泵站分两级,则供水曲线与系统用水曲线变化趋势的一致性会差一些,故水塔的调蓄容积就要大一些,所以应取值5%-6%;同理,如果泵站分三级工作,则可以取值2.5%-3%。

这里还应注意三个问题:

10102;教材还说“城市用水量大时取低值”,该怎么理解呢?城市用水量大,一般情况下用水曲线的波动会小一些,则会与二泵的分级供水曲线更接近,这时水塔的调蓄容积就可以小一些,故取值可以小一些。有些书籍中说“小城市取值大一些,大城市取值小一些”,这样的描述是不尽完美的,因为大城市中一般不会设置水塔。

10103;上述取值百分数范围的基数是“最高日设计水量”并不是指水厂的设计水量,确切说应该是“水厂的设计规模”。胡侃君认为改为“最高日设计供水量”更为恰当。

10104;胡侃君已跟教材主编做了沟通,新编教材计划将两个范围值整合为“2.5%-6%”。

yaozi33
2018年02月07日 09:56:58
2楼

好资料,谢谢分享@@

回复
猴年马小月
2018年02月07日 10:19:48
3楼

谢谢楼主的资料

回复
letumu
2018年02月09日 10:04:55
4楼

谢谢分享

回复
港航1
2018年02月09日 20:57:43
5楼

谢谢楼主的资料

回复

相关推荐

APP内打开