给水计算管段设计秒流量
dxs10
dxs10 Lv.2
2008年01月03日 17:08:40
只看楼主

规范3.6.6,公共浴室等给水计算管段设计秒流量备注2大便器自闭式冲洗阀应单列计算,请问如何单列计算?提前谢谢了

规范3.6.6,公共浴室等给水计算管段设计秒流量
备注2大便器自闭式冲洗阀应单列计算,
请问如何单列计算?提前谢谢了
dxs10
2008年01月13日 13:49:21
2楼
请老师指教呀,谢谢!!!!!!!!!!!!
回复
lsx1616
2008年01月13日 16:57:41
3楼
单列计算即指 只按大便器自闭式冲洗阀的同时给水百分数计算的值 与1.2L/S进行比较。
回复
dxs10
2008年01月13日 17:04:24
4楼
谢谢指教
回复
xiaoxiang9966
2010年07月02日 17:13:19
5楼
学习了,谢谢
回复
xys220
2010年09月08日 17:34:02
6楼
有好的东东多传点上来秒流量
回复
daizhiyuan2111
2010年09月08日 17:47:16
7楼
就是说只算延时的
回复
cillayfd
2010年09月08日 20:24:38
8楼
意指大于1.2时加计算值,小于1.2时加1.2
回复