半地下车库、地下车库风图
xiaomeileung
2008年01月03日 11:44:14
只看楼主

图纸简介: 此图为广州地区6座高层商住楼的半地下车库、地下车库风图。一个排烟系统负责2个防火分区。个人认为建筑划分得太多防火分区了。6、7防火分区可以合并,因为面积小于4000平方米。现在风管跨越防火分区要设置防火阀。疑问:一个排烟系统可以负责2个防火分区吗?风管如何走更适宜,避开剪力墙? 附件名:2008131199331854475.rar 文件大小:602K (升级VIP

图纸简介:

此图为广州地区6座高层商住楼的半地下车库、地下车库风图。一个排烟系统负责2个防火分区。个人认为建筑划分得太多防火分区了。6、7防火分区可以合并,因为面积小于4000平方米。现在风管跨越防火分区要设置防火阀。疑问:一个排烟系统可以负责2个防火分区吗?风管如何走更适宜,避开剪力墙?



附件名:2008131199331854475.rar

文件大小:602K

(升级VIP 如何赚取土木币)

wybhome2004
2008年02月06日 09:41:23
2楼
规范是不允许一个排烟系统带两个防火分区的,
回复
chen.ke.0123
2010年05月28日 18:42:44
3楼
感谢楼主发的优秀图纸,很有参考价值,期待更好的作品出现,和大家分享,互相借鉴,促进知识的进步。