一,      智能化实验室控制方案: 1)    通风系统启停: 开机-风阀开-送风机开、排风机开-系统开始温湿度调节; 关机-系统停止温湿度调节-送风机关、排风机关-风阀关。 2)    温湿度控制: 系统根据送风及排风温湿度,控制直膨盘管制冷除湿,电加热辅助升温,恒定室内温度,控制电加湿器调节室内湿度,实现系统恒温恒湿控制。

一,      智能化实验室控制方案:

1)    通风系统启停:

开机-风阀开-送风机开、排风机开-系统开始温湿度调节;

关机-系统停止温湿度调节-送风机关、排风机关-风阀关。

2)    温湿度控制:

系统根据送风及排风温湿度,控制直膨盘管制冷除湿,电加热辅助升温,恒定室内温度,控制电加湿器调节室内湿度,实现系统恒温恒湿控制。

3)    送风量及排风量控制:

通过昊星文丘里阀采用总管静压传感器检测送风总管、排风总管的末端实时静压值,调节送风、排风的频率,来实现总管恒压送风,满足系统内所需的送风、排风总量。

4)    过滤器堵塞检测:

压差开关检测初效、中效、高效过滤器堵塞情况,初效150Pa,中效250Pa,高效350Pa,超压报警。

5)    房间压差控制及温湿度监测:

重点房间配置温湿度传感器检测室内温湿度;

6)    房间照明控制:

房间双控开关与自控系统形成双控回路;

可通过自控系统控制各房间照明开启及关闭,监控各房间照明状态。

实现多地开关照明灯、一键关闭所有房间照明、定时开启关闭所有照明等功能。

7)    消毒功能:

系统采用臭氧消毒;臭氧消毒装置安装在空调机组内,通过自控系统可实现定时消毒功能,可设置消毒启停时间,消毒时长等。

8)    实验室集中管理:

在PCR实验室入口设置10寸液晶触摸屏;

实时监测机组运行数据、监测 房间温湿度、压差数据;

对系统集中操作,包括系统启停,照明灯控制,消毒控制,设置温湿度、压差,设置消毒时间,消毒时长,设置照明开关时间等;

报警记录与提示,记录机组故障、压差超限、过滤器报警、紧急报警等信息;

9)  系统预留中控接口,可能过RS485方式接入中央监控总站;