799个字学会实验室通风系统设计要点
中华土味女孩
2018年01月09日 13:47:33
来自于通风排烟
只看楼主

1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10次~12次,特殊情况可以相应增大。[房间通风一般选择500×500的铁皮罩作为通风末端设备,每个通风罩通风量可达到600 m3/h,房间的长×宽×高×10(换气次数)= 房间每小时的通风量,然后房间每小时的通风量除以600来确定通风罩的数量,支、干管风速按照6 m/s计算] 2、通风柜支管风速为6~10 m/s(计算时一般选择10 m/s)

1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10次~12次,特殊情况可以相应增大。[房间通风一般选择500×500的铁皮罩作为通风末端设备,每个通风罩通风量可达到600 m3/h,房间的长×宽×高×10(换气次数)= 房间每小时的通风量,然后房间每小时的通风量除以600来确定通风罩的数量,支、干管风速按照6 m/s计算]


2、通风柜支管风速为6~10 m/s(计算时一般选择10 m/s),特殊情况可超过10 m/s,但不宜超过12 m/s;干管风速为10~14 m/s(计算时一般选择10 m/s,如果管道比较长选择12 m/s,如果风量大选择14 m/s)。


3、通风柜面风速一般控制在0.375~0.75 m/s之间,验收标准一般取0.5 m/s,最佳面风速为0.508 m/s。(测量面风速时,一般将拉门拉至5 cm 高度测量,风速达到0.3~0.5 m/s即算合格,如果拉门高度过大时,测量拉门下方5 cm 高度处风速,也可合格)。

通风柜的危险等级: 平均面风速(m/s), 最低面风速(m/s) (备注)

高 0.622~0.75m/s;

中 0.4~0.5m/s ;

低 0.375~0.4m/s ;


4、室外噪声应控制在70dB(A),实验室内噪声应控制在55dB(A),(室内噪声GB60分贝超标,室外噪音大约为75分贝)。风机的噪声可以分为本身的机械噪声(此噪声主要由风扇质量不同引起)和风声(为主要噪声)。在风机功率不大的情况下,可通过在风机上方加防雨罩来消除风声,在使用大功率风机时一般在风机进出口加消声器来消除风声,机械噪声主要靠建隔音墙、小黑屋或在风机进出口加软接头来解决,减振的主要方法为风机底座做成减振底座并安装减振器或加装减振垫。


5、通风量(Q)= 表面风速(vs)×通风柜开口面积。电子调风阀的作用是通过调节每台通风柜的风管半径来调节每台通风柜的通风量,来达到当通风柜开口面积变化时保持表面风速不变。


6、排风量(Q)= 表面风速(vs)×通风柜开口面积。变频系统的作用是改变风机的转速来改变风机的通风量,当一套通风系统中只有少量几台通风柜工作时,变频系统自动调节风机的转速,从而改变风机的通风量,从而保证通风柜的面风速恒定。变频系统和调风阀的作用类似,但如果只使用调风阀,则当一套通风系统中只有少量几台通风柜工作时,风机仍然以最高转速工作,而使用变频系统后,调整风机转速可节省能源。

易筑暖通.png

wangxueleiyy
2018年01月09日 19:27:30
2楼

谢谢楼主的资料

回复
柠檬茶榨芒果汁
2018年01月11日 09:27:28
3楼

多谢楼主分享资料。

回复
无风不浪
2018年01月11日 16:16:39
4楼

学习了.................................

回复
河湟麒麟
2018年01月11日 23:34:22
5楼

不错的资料

回复
lykyukun
2018年01月14日 16:06:19
6楼

多谢楼主分享

回复
bendannihao
2018年01月20日 09:27:41
7楼

好东西,感谢楼主分享

回复
博格达
2023年06月05日 13:05:50
8楼

感谢楼主分享,实验室的通风设计的一些基本设计方法的讲解,通风量确定、风管风速确定、室内外噪声控制及变频风机的应用。

回复