请教各位电气大咖们 照明配电系统图
这么大的风啊
2017年12月14日 11:01:21
来自于电气工程
只看楼主

如图这是以前老前辈们做的,不是一个老前辈用这张图,本人业务上是比不上老前辈们的 ,但是实在不懂这个功率和电流怎么对上的啊  3kW和16A?  我好像有点较真了        问题虽小  没啥影响   我照这个出图  也没人问   但我心里有疑惑啊     求解答      自己怕问出来  别人臊我~~~求大师傅出来解答

微信截图_20171214105548.png如图这是以前老前辈们做的,不是一个老前辈用这张图,本人业务上是比不上老前辈们的 ,但是实在不懂这个功率和电流怎么对上的啊  3kW和16A?  我好像有点较真了        问题虽小  没啥影响   我照这个出图  也没人问   但我心里有疑惑啊     求解答      自己怕问出来  别人臊我~~~求大师傅出来解答
zhiboisme
2017年12月14日 14:11:27
2楼

需要系数法计算 计算电流 

回复
yema005
2017年12月14日 14:36:21
3楼

根据上面的参数,有功是3kw,无功 1.86kvar ,视在功率3.53,照明,单相用电电流=单相Sjs/0.22kv=16A。

回复
鲁供配panda
2017年12月14日 16:08:04
4楼
单相220V


回复
langzi18520
2018年06月01日 15:01:25
5楼

没有问题啊

PJS=3KW,   IJS=PJS/0.22x0.85=16A

回复