门式钢架基础可以不要短柱吗
结构作曲家
2017年11月26日 19:26:25
只看楼主

间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?

间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?
chinalxb
2017年11月27日 09:16:02
2楼
门式刚架通常与基础铰接,内力标准值不是很大,700厚的筏板足够。门式刚架可以不做短柱,但地下部分需采用混凝土等材料保护。
回复
结构作曲家
2017年11月27日 10:12:47
3楼
chinalxb 发表于 2017-11-27 09:16 门式刚架通常与基础铰接,内力标准值不是很大,700厚的筏板足够。门式刚架可以不做短柱,但地下部分需采用混 …谢谢,筏板面积取按照独立基础计算得出的底部面积,筏板构造配筋,就可以了吗
回复
大虾大虾
2017年11月27日 10:42:26
4楼
谢楼主分享!
回复
wjnzhjh
2017年11月27日 14:55:39
5楼
当然可以。短柱主要作用是解决柱底标高埋深浅,而基础底面为进入持力层埋深深的问题。另外满足锚栓的直线长度。
回复
碧波
2017年11月28日 07:35:40
6楼
分析的很好,学习了
回复
chensaishuai984128
2017年11月28日 09:58:30
7楼
当然可以 但柱子柱脚要进行包裹
回复
结构苦行僧
2017年11月28日 11:25:54
8楼
那你的筏板基础埋多深?
回复
jiangtao32
2017年11月28日 17:58:59
9楼
可以!!!!!!!!!
回复
天地不言
2017年11月29日 14:55:47
10楼
给门刚留好抗剪键槽啊