槽钢阁楼f搭阁楼出现问题,请大神们帮忙看看,谢谢
qq_1508373343266
2017年11月24日 13:48:24
只看楼主

家里餐厅上空有一处3.37*2.47的中空,几经思考后准备用16的槽钢+16的工字钢+50*50的角钢做一个中空阁楼,在网上查了下,最后决定用M16的化学螺栓。设计方案是槽钢在四周的梁上围一圈每隔50CM用化学螺栓固定(波浪形),然后用工字钢做梁,一边个两根。前几天先在梁上钻眼,然后植入了化学螺栓,1天半以后,钢结构的师父就在下面将槽钢弹线钻眼(用的18的钻头),然后在将槽钢搭在化学螺栓上的时候,问题出现了,按理说槽钢下沿搭在化学螺栓上沿让化学螺栓受力才对,但是一边7颗化学螺栓只有2颗和槽钢有接触面,剩余5颗都是没有接触的,钢结构师父说,用垫片和螺帽拧紧就可以了。但是我和家里人都觉得槽钢应该是搭在化学螺栓上由化学螺栓受力才行,这样就只有两颗化学螺栓受力,其他全是摆设会很危险。请各位大神帮忙看看,谢谢。

微信图片_20171124134407.jpg


微信图片_20171124134400.jpg


微信图片_20171124134356.jpg


微信图片_20171124134352.jpg


微信图片_20171124134344.jpg

danlyn
2017年11月25日 17:40:26
2楼
本帖最后由 danlyn 于 2017-11-25 17:41 编辑

你这种方案本身有待商榷。单就你的螺栓问题,可以在槽钢和混凝土接触面涂胶(接触面事先打磨),并且孔壁和螺栓之间空隙也注胶,。这样做可以解决螺栓与孔壁未接触不受力的情况,但后续施工时槽钢周围一定范围不应再有焊接作业。并且你所说的化学螺栓是否可靠?所谓化学螺栓,一定是有胶粘剂的。后锚螺栓种类繁多,很多只宜用在非结构构件上,请注意甄别,确保结构安全。
回复
阿童木的
2017年11月26日 18:14:57
3楼
这种结构还真不知道怎么样,不好说
回复
结构苦行僧
2017年11月27日 11:13:27
4楼
楼主的意思想在上边做阁楼,那样的话,这个螺栓可不仅仅是受剪了,还受拉。但是化学螺栓应该是不能用于受拉的。而且构件于螺栓之间也没有什么锚固。
回复
wjnzhjh
2017年11月27日 15:04:51
5楼
槽钢上开孔太大造成的。按规范,M16螺栓,开孔d17。你的担心是有道理的。
回复
tyykyzy
2017年11月27日 15:49:12
6楼

谢谢楼主的资料
回复
老有所为
2017年11月27日 20:40:29
7楼
谢谢分享。
回复
龙枪虎豹骑
2017年11月28日 08:44:39
8楼
很危险了吧
回复
村里的木匠
2017年11月28日 10:04:30
9楼
只要锚栓规格计算过,单就楼主说的问题,个人感觉问题不大;
回复
zhang70_12
2017年11月28日 10:55:17
10楼
螺栓不能受剪,竖向力主要靠槽钢与混凝土梁间的摩擦力,应该打磨平,清干净,使用结构胶粘贴,螺栓只是使槽钢与混凝土面紧密接触,不考虑其受剪
回复
jjj-ggg-888
2017年11月28日 12:10:06
11楼


谢谢楼主的资料
回复

相关推荐