请教各位大神,酒店供暖系统开一侧泵后,二侧泵的压力会变大
qq_1511402334033
2017年11月23日 10:08:35
来自于采暖供热
只看楼主

一侧泵开起来的时候,二侧泵的管路压力也会变大,如果只开二侧泵的时候,管路压力是6.4-6.8公斤,但是一侧泵跟二侧泵同时运行启动的话,二侧泵管路的压力会上升到8.1公斤,随着一次泵运行的时间长度,压力也会随之上升。 一侧泵跟二次泵之间有板换,如果单独开一侧泵压力并不会变大,请教一下各位大神是什么原因会造成这种情况,不胜感谢!

一侧泵开起来的时候,二侧泵的管路压力也会变大,如果只开二侧泵的时候,管路压力是6.4-6.8公斤,但是一侧泵跟二侧泵同时运行启动的话,二侧泵管路的压力会上升到8.1公斤,随着一次泵运行的时间长度,压力也会随之上升。
一侧泵跟二次泵之间有板换,如果单独开一侧泵压力并不会变大,请教一下各位大神是什么原因会造成这种情况,不胜感谢!
小虎爸
2017年11月23日 19:55:05
2楼
板换坏了?
回复
anarkh00
2017年11月24日 09:13:27
3楼
板换内部破损造成水管路连通了?一次泵的扬程也是比较大了,居然能影响二次侧压力变化较大。
回复
fenglian1973
2018年04月03日 14:29:43
4楼

也可能是管路连接有问题

回复
aiyouhehe
2018年04月17日 09:17:34
5楼

学习了

回复
wojiaozhz1984
2018年04月28日 17:29:59
6楼

一次侧工频运行,二次侧变频运行。二次侧设置的控制逻辑是一次侧的供回水温差及二次侧的供回水温差。开启一次侧循环泵后,一二次侧供回水平均温差增加,变频泵流量增加,导致二次侧压力变化。