如何正确的选择电流互感器
卖萝莉的大叔
2017年11月22日 15:50:52
只看楼主

正确选用电流互感器的方法如下:上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。

正确选用电流互感器的方法如下:
微信图片_20171122154621.jpg
上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。

电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子

)产生电流。微信图片_20171122154625.jpg
2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变流比的关系,例如50/5的互感器,穿1圈时为50/5,电缆从孔中穿2圈则缩少1倍电流比为25/5了。选择50/5的或者选择100/5的,主要是看一次电流和对二次的精度要求以及互感器的容量等。

注意:电流互感器上面P1为电源引进端,P2为引出至负载端。S1 S2为电流互感器的二次侧,它是与电流表或电度表串联在电流回路中的。

3、应根据电流互感器的用途,正确选择其准确度级。电流互感器的准确度一般分为0.2、0.5、1.0、3.0等几级,通常作实验室精密测量用选0.2级,计费测量用0.5级,变电所配电盘上的测量仪表用1.0级,一般指示仪表及继电保护则采用3.0级。
微信图片_20171122154629.jpg

4、电流互感器的二次负荷(包括电工仪表和继电器)所消耗的功率(伏安数)或阻抗值不应超过所选择的准确级相应的额定容量。

5、应根据系统的运行方式和电流互感器的接线方式,确定电流互感器的台数。
微信图片_20171122154632.jpg
提示:电流互感器运行时切不可开路。以上均为常用低压配电柜中用的AKH一.066/K互感器,品牌太多,型号选取由用户自己选择。

更多精彩内容,扫描下方二维码。(电气官方微信公众号)

易筑电气.png



微信图片_20171122154621.jpg


微信图片_20171122154625.jpg


微信图片_20171122154629.jpg


微信图片_20171122154632.jpg


易筑电气.png

白工
2017年11月23日 08:03:15
2楼
低压互感器的选择,不错
回复
mqli2004
2017年11月23日 10:47:00
3楼
很全面、很详细,学习了,谢谢
回复
beida_energy
2017年11月26日 10:14:54
4楼
谢谢分析!
回复
恒子01
2017年11月28日 23:51:19
5楼
路过学习,谢谢分享
回复
wangming096128
2017年11月29日 10:53:42
6楼

路过学习,谢谢分享
回复
maximao
2017年12月25日 15:00:23
7楼

非常详细,学习了。谢谢楼主!

回复
bubidiyi
2017年12月25日 16:48:24
8楼

很全面、很详细,学习了,谢谢

回复
安静平凡
2017年12月25日 17:34:46
9楼

感谢楼主的无私分享与贡献。

回复
黄书狼
2017年12月28日 09:59:03
10楼

路过学习,谢谢分享

回复
xuexi999123
2017年12月28日 15:04:05
11楼

很实用的资料,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开