楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看
co1502191000870
2017年11月11日 03:24:32
只看楼主

下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、准备粉刷贴砖,以后还要安装橱柜等楼面宽3.8米、楼板厚120mm配筋12mm没有负弯筋,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,有圈梁,水泥32.5是否有安全隐患,有什么补救办法

下图
正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、准备粉刷贴砖,以后还要安装橱柜等
楼面宽3.8米、楼板厚120mm配筋12mm没有负弯筋,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,有圈梁,水泥32.5
是否有安全隐患,有什么补救办法

192648iyjjxfxfyzvvkyhx.jpg

192648iyjjxfxfyzvvkyhx.jpg

xiaohe20060315
2017年11月13日 09:54:05
2楼
没看懂你的问题
回复
风雪离
2017年11月13日 11:21:18
3楼
施工的结构图有?发来看看
回复
杰森哥
2017年11月13日 14:34:32
4楼
第一是什么结构,框架吗,墙体就是填充墙。 如果是楼板的承重,也没什么问题。
回复
pkpmcad2015
2017年11月13日 15:06:55
5楼
感觉应该问题不大,弹性板计算有安全余量
回复
yueyue_niao
2017年11月13日 15:24:41
6楼
120mm墙是什么材质,楼板配筋多少?如果120mm砖墙容重小于7,楼板配筋在8@150,应该没有问题。
兄弟你的币够80吗?;P
回复
sxxacadx
2017年11月13日 20:14:20
7楼
楼主说的墙下加了3根18的钢筋?那个填充墙是你自己后来加的?
回复
fenggaow
2017年11月13日 23:38:47
8楼
按照正常来看,3.8米跨,120的板厚,再加上配筋也不小,可以满足,不用做加固
回复
lilinger
2017年11月14日 13:05:02
9楼
希望以后能多多看到此类的帖子
回复
念星间
2017年11月17日 14:40:32
10楼
说的好含糊,不知道说的什么,没有负弯筋是什么意思?楼板只设了低筋,没有面筋吗?
回复
z1360706z
2017年11月17日 17:07:08
11楼
没看懂你的问题
回复

相关推荐

APP内打开