供热遇一问题,去助各位资深前辈
leitan411221
2017年11月05日 09:55:46
来自于采暖供热
只看楼主

一东北地区燃煤供热系统采用直供方式运行,建筑楼高20米,供热半径约一公里,循环泵扬程32米,流量320方,现循环泵工频运行,然而水泵前后压差很小,是否是因为循环水走了近路导致的,致使循环泵没有运行在合理工况点。

一东北地区燃煤供热系统采用直供方式运行,建筑楼高20米,供热半径约一公里,循环泵扬程32米,流量320方,现循环泵工频运行,然而水泵前后压差很小,是否是因为循环水走了近路导致的,致使循环泵没有运行在合理工况点。
林刚
2017年11月06日 08:15:00
2楼
供回水压力都是多少,电机的功率和运行电流是多少?确认一下电机是否过载

系统的运行效果是怎样的?

这种供暖设计不好很容易出现水力不平衡
回复
小虎爸
2017年11月06日 20:50:51
3楼
首先肯定是系统阻力太小!根据这个自己找原因,管径选得太大,或者是旁通阀没关之类的,可能性有很多。
回复
lygsh67
2017年11月07日 10:16:10
4楼
看看是不是电接反了?水泵噪音大不大?
回复
薛立健
2017年11月08日 11:13:59
5楼
供热半径一公里 循环水泵扬程32米 估计是水泵扬程有点小吧
回复
zjs_669
2017年11月08日 13:25:13
6楼
检查正反转;检查运行电流,如果电流很小,可能是反转或有阀门没打开;如果电流很大超过额定值,可能是水都短路回来了,偏离管道的特性曲线。核实水泵厂家的技术参数,有无虚标现象。
回复
leitan411221
2017年11月09日 20:33:56
7楼

电流正常,现在换了个55kw的泵,流量大了,扬程还是32m,压差没有增大,但远端用户温度上升了
回复
leitan411221
2017年11月09日 20:36:16
8楼

没有这种问题
回复
leitan411221
2017年11月09日 20:38:22
9楼

这样压差应该会很大吧
回复

相关推荐

APP内打开