零火线都带电什么原因?怎么处理?
素颜男神
2017年10月27日 09:13:53
只看楼主

具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电,这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高,只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。还有一种是断了零线就比较麻烦了,以我们普通的楼房例子,一种是入户的零线断了,这种情况电器会不工作但不会造成电器的损坏,只要用户不私自拆卸排查一般也不会造成触电伤害。再一种是单元线路中的零线断了,这种情况很少见,但危害很大。 零线带电的原因:1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因

1509066487(1).png
零线带电的原因:
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因
2、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
3、零线断裂,使得零线带电
4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电
5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失
6、零线直接接地,未接系统零线
7、零线与火线搭接
8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。零线带电如何解决:
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
3、排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤。
4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
从上文可以看出,用电的时候有很多的安环问题,这样的安全问题有可能危害到我们的安全问题,我们都知道零线是不能带电的,如何零线带电会给我们带来很大的的危害,那么我们应该如何使得零线不带电呢,简单的讲,零线带电有很大的危害,但是我们可以解决这样的问题,这样的危害。我们知道了很多的关于零线带电给我们带来的危害,我们应该注意这些问题,在以后我们也要在这方面做出很不错的方案来解决这样的问题。


1509066487(1).png

laohuang168
2017年10月27日 17:22:12
2楼
这个问题王厚余老先生在《“断零”的危害及其防范措施》一文中有较系统的阐述。
回复
wang171468177
2017年10月27日 19:42:32
3楼
还有一种情况是中性点不接地的系统,三相中的一 相 接地也是显示零线带电。
回复
学海一帆
2017年10月30日 09:42:57
4楼
早就说过了,“零线”已属过期用语。
不要提了好不好,免得混淆不清。
回复
风平浪静02
2017年10月30日 10:38:06
5楼
希望大家注意,单相负载必须“接零”,因为这是回路电流路径,电流是通过电源“零点”(参考点)回到电源的。你说“中性点”必定很别扭,因为中性点不具有参考点含义。

那么什么是保护接零呢?就是电气外部可导电部分接零,主要目的是形成短路回路,使得保护动作,相对于TN系统。因为零线电流会有压降产生,所以需要零线与保护导线加以分离,从而有TN-S 其结果也是接零。注意这样的词句:“ TN-S 的 N 是指保护导体与电源中性点有直接的连接。”没有说 保护导体是接地的。只是利用了电源端的接地罢了(这个保护接地效果不十分理想)。这个T 是电源中性点直接接地,是功能接地,是系统接地,与保护接地没有直接的关系。 接零也是接地,混淆不清等等理解都是不正确的。真正的地线,真正的保护接地是TT、IT系统中的保护导线。

楼主的问题,说过来说过去,主要是零线接地缺失,不仅仅是“断零”。