羽毛球馆空调系统如何设计?
tasklee6
tasklee6 Lv.2
2017年10月20日 14:38:08
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 tasklee6 于 2017-10-20 14:48 编辑 各位大师:背景:一企业羽毛球馆,长约80,宽约17.4,高11.5米,两端为辅房(无空调机房),两边走道约1.5~2米;观众就坐于走道椅子,维护结构较差,最下面约1.5砌砖,再上为玻璃窗,再上为彩钢瓦,顶棚为C型钢骨架,上方铺有隔热层。请教:1、空调负荷按多少W/㎡合适?2、空调系统采用何种形式? a、风冷模块+立式空气处理机组(2台或4台) +布袋风管? b、水冷柜机+布袋风管 c、风冷柜机+布袋风管?

本帖最后由 tasklee6 于 2017-10-20 14:48 编辑

各位大师:
背景:一企业羽毛球馆,长约80,宽约17.4,高11.5米,两端为辅房(无空调机房),两边走道约1.5~2米;观众就坐于走道椅子,维护结构较差,最下面约1.5砌砖,再上为玻璃窗,再上为彩钢瓦,顶棚为C型钢骨架,上方铺有隔热层。
请教:
1、空调负荷按多少W/㎡合适?
2、空调系统采用何种形式?
a、风冷模块+立式空气处理机组(2台或4台) +布袋风管? b、水冷柜机+布袋风管 c、风冷柜机+布袋风管?
主要问题点:机组没有合适得地方放置,场馆高度太高,吊装上有一定难度,冷热能否送下来,采用柜机得话,柜机本身回风是否会产生明显风感,是否会干扰羽球运动。造价不能太高
还请不吝赐教

aduan0714
2017年10月20日 16:19:18
2楼
学习了,赞
回复
tasklee6
2017年10月20日 19:26:01
3楼
aduan0714 发表于 2017-10-20 16:19 学习了,赞兄弟,我是问了个问题啊,你学到了啥?
回复
小虎爸
2017年10月22日 11:13:08
4楼
冷负荷估算可以用200
可以用风冷室外机组,用水冷要冷却塔,你的系统较小,没必要搞那么复杂。你用布袋风管的话没办法只能想办法吊装。如果你是企业自用,又不是比赛的,可以不用布袋风管,用喷口侧送的话,喷口安装得高点,保证气流落差高度不进入比赛区,这样风管就可以固定在墙上。
回复
tasklee6
2017年10月25日 17:17:14
5楼
小虎爸 发表于 2017-10-22 11:13 冷负荷估算可以用200可以用风冷室外机组,用水冷要冷却塔,你的系统较小,没必要搞那么复杂。你用布袋风管 …风冷单元式空调柜机,直接吹,可行? 墙体是彩钢板,感觉风管不好安装
回复
小虎爸
2017年10月25日 20:04:06
6楼
风冷柜机,能装多高?肯定会对打球造成影响
回复
天涯一道
2018年04月23日 21:36:12
7楼

思考了,谢谢。。。。。

回复
hunanzhq
2018年04月24日 11:53:55
8楼

他是在灌水混土木币吧,其实这个就用柜机最实在。

回复

相关推荐

APP内打开