框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?
框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?
31楼
谢谢楼主分享资料
回复
32楼
谢谢楼主分享资料
回复
33楼
谢谢楼主分享资料
回复
34楼
谢谢楼主分享资料
回复
35楼
谢谢楼主分享资料
回复
36楼
谢谢楼主分享资料
回复
37楼
zhugeguang 发表于 2017-10-19 10:25 计算给出的控制轴压比与剪跨比有关,二级框筒柱,剪跨比大于2时为0.85,剪跨比在1.5-2之间为0.8,剪跨比≤1 …谢谢分享!赞一个!