3层商业,25层住宅,活荷载折减问题
lb0907
lb0907 Lv.3
2017年09月20日 16:17:52
只看楼主

主楼带三层商业按荷规表5.1.2折减系数此工程折减系数有误,是应该把0.85改成0.9,还是把0.55改大点呢?

主楼带三层商业
按荷规表5.1.2折减系数
QQ截图20170920161313.png
此工程折减系数有误,是应该把0.85改成0.9,还是把0.55改大点呢?

QQ截图20170920161313.png

lb0907
2017年09月20日 16:37:00
2楼
我理解是把0.55改大,但审图要求改0.85
回复
池运发
2017年09月22日 11:12:32
3楼
应该除顶层不折减外,统一按0.9折减,如果考虑细一点,可以在”satwe-荷载折减“ 中对每一层进行更细致的折减修改。
回复
kaikaiisworking
2017年09月22日 14:12:04
4楼
应该是改上面的,0.85跟下面沿街关系不大。
回复
ctxxxci
2017年09月22日 19:22:12
5楼
应该是改上面的,0.85跟下面沿街关系不大。
回复
天地不言
2017年09月23日 08:02:11
7楼
应该把0.85改成0.9,商店的荷载折减同楼面梁
回复
龙枪虎豹骑
2017年09月25日 10:51:16
10楼

应该把0.85改成0.9,商店的荷载折减同楼面梁
回复
鬼公子
2017年09月25日 16:24:59
11楼
跟着学习学习
回复
lb0907
2017年09月26日 22:25:55
13楼
池运发 发表于 2017-9-22 11:12 应该除顶层不折减外,统一按0.9折减,如果考虑细一点,可以在”satwe-荷载折减“ 中对每一层进行更细致的折 …全0.9太大了吧,工程要求控制含钢量,按规范最小值执行
回复
lb0907
2017年09月26日 22:29:12
14楼
龙枪虎豹骑 发表于 2017-9-25 10:51 应该把0.85改成0.9,商店的荷载折减同楼面梁PKPMV3.1版SATWE里显示0.85为倒数三层柱折减系数,我认为应该改0.55
回复
lb0907
2017年09月26日 22:31:07
15楼
kaikaiisworking 发表于 2017-9-22 14:12 应该是改上面的,0.85跟下面沿街关系不大。确实,0.85应该理解为除屋面外倒数2~3层柱折减系数
回复

相关推荐

APP内打开