请教这个市政污水泵站的扬程该如何计算
solekg
solekg Lv.2
2017年09月09日 22:32:53
只看楼主

这个是污水提升泵站,局部水头损失不考虑。最高日最高时流量为100立方米/小时。管径为DN150 ,PE管。 请问以下几种计算方式哪一种是对的?或者该如何计算? 我最想知道的是计算时静扬程和沿程水头损失计算时选取的长度是哪一种组合方式。以前一直按第三种算,总觉得算出来的扬程偏大。

这个是污水提升泵站,局部水头损失不考虑。最高日最高时流量为100立方米/小时。管径为DN150 ,PE管。 请问以下几种计算方式哪一种是对的?或者该如何计算?
我最想知道的是计算时静扬程和沿程水头损失计算时选取的长度是哪一种组合方式。以前一直按第三种算,总觉得算出来的扬程偏大。
IMG_4013(20170909-222615).jpg




IMG_4013(20170909-222615).jpg

y988
2017年09月15日 15:40:54
12楼
huangzhimin 发表于 2017-9-11 15:48 提出以下设计方案供参考:1、Q=100m3/h、采用dn160mmPE管,v≈1.6m/s、i≈14‰;当采用dn200mmPE管,v≈1 …验算标高10.00处时有点错误。
回复
偏执牛
2017年09月18日 01:14:51
13楼
谢谢分享,学习了
回复
qq_1494221375249
2017年10月26日 08:44:38
14楼
正常应先确定控制点,然后根据控制点计算确定水泵扬程
回复
lwz56
2017年11月08日 08:41:42
15楼
首先必须满足水能过去最高点,开泵抽水开一会等水流稳定能过去就可以利用虹吸自流了,可以关闭水泵了
回复
给排水2
2018年06月20日 10:32:34
16楼
必须满足水能过去最高点
回复
bjw1971
2018年06月20日 11:28:04
17楼
当然是第二种,最后一段自流即可。
回复
xyjmail
2020年06月23日 12:09:23
18楼

第四结论是对的。但过程不对。需要看你的水泵曲线。你可以模拟一下水泵工作过程,一开始,水泵需要压水至最高点15米处,所以水泵流量很低时,扬程必须能达到15米以上。而一旦越过最高点,之后管路形成虹吸,就变成水泵正常沿程 局部 液位差的常规阻力计算问题了。简单说一点,关键问题中的最高点恰恰比你最后的结论小。因此结论才正确。如果改一下题目,最高点变成50米,你计算计算?------如果是50米,需要查水泵曲线,找到在流量很小条件下能够达到50米的水泵才行。所以,这个问题,不是这么简单的。  补充说一句,按照我改的题目具体设计的话,水泵最好设计变频。或者设计两组泵,一组50米扬程的小流量泵,再加上一组16米扬程的正常流量水泵。当形成虹吸后,小流量水泵停止工作即可。

回复
gongrongming
2021年07月20日 21:15:06
19楼

水泵应该是关闭不掉的