商场,客房和设备用房的防排烟问题
cz78521
cz78521 Lv.2
2005年01月07日 17:20:04
来自于通风排烟
只看楼主

1.面积超过4000平米的商场,尺寸约为84mx50m,有对外开启的外窗,这样的商场除了做平时通风还需要做防排烟吗????如果要做防排烟如何设置防烟分区?????排烟量如何计算?????2.主楼未超过60米的对外有开窗的走道,该走到两边的房间为客房,此种客房走到要做排烟吗???3.水泵房,配电间需要做排烟吗???

1.面积超过4000平米的商场,尺寸约为84mx50m,有对外开启的外窗,这样的商场除了做平时通风还需要做防排烟吗????如果要做防排烟如何设置防烟分区?????排烟量如何计算?????

2.主楼未超过60米的对外有开窗的走道,该走到两边的房间为客房,此种客房走到要做排烟吗???

3.水泵房,配电间需要做排烟吗???
免费打赏
ly761
2006年02月23日 11:52:28
72楼
学到不少啊,谢谢楼上的了!
回复
netwater_1210
2006年02月25日 20:29:46
73楼
防火分区建筑上会给你划分好的,然后设计院根据防火分区划分防烟分区,我发现虽然根据规范需要按照换气次数或者按照面积计算排烟量,但是我们作的工程是个商场,外面都做了广告牌和不开启外窗,排烟风量小的很,3000平米的4个排烟分区,排烟风量才15000m3/h,大家算算会通过验收吗?:)
回复
netwater_1210
2006年02月25日 20:34:02
74楼


高层建筑一般都在屋面上安装一台排烟风机,每个楼层设计一个排烟口(根据楼层需要几个排烟风区就行了),需要考虑竖井的阻力啊,反正按照最不利点开始考虑阻力啊,对吧。如果你用多台排风机的话出口前最好都设计止回阀,不会窜风的,
回复
gaolingren1
2006年02月26日 09:50:26
75楼
我手上有一个高层建筑工程,设计院是这样计算的,欢迎大家点评:地下室功能为车库,5000平米,设两个排烟分区,排风量按6次/小时换气计算;配电室按60立方米/小时排风;设备间排风按120立方米/小时。配电室,设备间均设送风管道。我的意见设备间配电室排风量标准应相同,配电室设备间回风管可靠虑取消。
回复
boblee308
2006年03月01日 10:48:27
76楼
公司简介我公司是在国外半导体行业对中国进行大规模投资的形势下成立的。我公司致力于电子厂/药厂/食品厂内超洁净生产设备配套系统的设计施工。公司成立至今先后参与了 PHILIPS LCD / SMIC / GSMC / HEJIAN / SINOMOS / 华晶上华 / 南通永兴多媒体 / 扬州川奇 / SVA / 苏州快捷半导体 / 台积电 / 日月光 / 苏州三星半导体 等一些厂房内生产设备配套工程。公司于2003年底在扬州投资成立了:仪征市宏扬电子机械制造厂 用于针对半导体厂房内配套工程特殊需求的机械设备/气瓶柜/风管/五金另料的制造。经营项目: 工业设备安装;半导体/电子/医药/化工/食品的厂房内的洁净管路设计施工及维护( GAS / DI / PV / DARIN / PCW / CHEMICAL / EXHAUST ) 各种机械设备的设计、制造,各种管路材料的批发、零售。 ( sus316L,sus316,sus304L,sus304 AP BA EP CPVC UPVC C-PVC PVDF PP PPR PFA/ ETFE涂装不锈钢风管,sus304不锈钢风管,镀锌螺旋风管,矩形风管/各种风阀,风口) 中央空调系统工程塑胶材质管路工程 (纯水、超纯水、废水、废气、化学、化工、真空等…)特殊气体管路工程 (压缩空气、氧气、氮气、氢气、二氧化碳等…)内衬不锈钢风管工程 (内衬铁氟隆风管、内衬PE风管等…)半导体各种管路工程 无尘室施工及环氧地坪工程各种塑材/不锈钢、标准件/非标件生产工业设备安装、钢结构制作安装、建筑装饰装修 上海公司: 扬州工厂:电话:021-50317473 电话:0514-3612022 传真:021-50311782 邮编:201206 传真:0514-3613611 邮编:211404 E-Mail:boblee308@vip.sina.com E-Mail:hydz888@126.com 地址:上海市金桥路1459号403室 地址:仪征市朴席镇青龙爱乡路1号 Mail:boblee@ljhyjx.com HTTP://WWW.LJHYJX.COM 负责人:李健宝 13916652992 13917996611
回复
yuzhaofan
2006年03月03日 10:27:47
77楼
谢谢75楼netwater的回答。
回复
linble
2006年03月03日 16:18:46
78楼

---------------------------------------------------------------
你怎么算的啊?4个防烟分区,要是用两台排烟风机,一个风机管两个防烟分区,排烟量也有1500x60=90000m3/h!要是用一台排烟风机,那排烟量也是3000/4*120=90000m3/h,你那15000是怎么算出来了?
回复
zhengfeiqing
2006年03月09日 19:35:01
79楼
谢谢了,我对这方面知识还很欠缺,所以真是来得好啊!!
再次谢谢了!!!!!
回复
fancoil
2006年03月10日 12:06:48
80楼

“垂直方向上用竖井连接各层”,各层还连接多个防烟分区。这种做法漏风很厉害,即使“排烟量按500X120m^3/h计算”实际排烟量很难满足规范要求。
按GB50045-95,8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。条文解释:房间的机械排烟系统宜按房间分区水平设置。
回复
shaozhongya
2006年03月12日 17:15:57
81楼
1。单层面积超过1000平方的商业楼已经属于一类建筑了,高规上规定防火分区不可超过1000平,即使加上自动灭火系统也不过2000平方,所以最少做2个防火分区,防火分区之间有防火隔断,肯定有部分区域是满足不了自然排烟的条件的。而防烟分区不宜超过500平,所以肯定要做机械排烟。
防烟分区当然按规范走,2楼的讲的挺好。风机风量按最大防烟分区面积×120M3/h得到,但是每个防烟分区的排烟口的排烟量还是按每平60M3/h计算啊!这么大的单层面积也少见,因为中间部分的却不仅要有排烟,还要有50%的补风啊!这样的建筑中间最好加些送风竖井,还有排烟竖井!要不风管真是有点不好设置,因为500平×120×1.2漏风系数,可是一个不小的风量,风管太大了!如果这个只是建筑方案的话,建议加竖井!
2。每个房间都有外窗,都可以算是一个小的防烟分区,不用排烟啊!走廊吗,2楼讲的挺好
3。一般的说啊,不作也行,可只作通风;做了当然好,看当地的供电系统还有审图单位要求了。
回复

相关推荐

APP内打开