1.面积超过4000平米的商场,尺寸约为84mx50m,有对外开启的外窗,这样的商场除了做平时通风还需要做防排烟吗????如果要做防排烟如何设置防烟分区?????排烟量如何计算?????2.主楼未超过60米的对外有开窗的走道,该走到两边的房间为客房,此种客房走到要做排烟吗???3.水泵房,配电间需要做排烟吗???
1.面积超过4000平米的商场,尺寸约为84mx50m,有对外开启的外窗,这样的商场除了做平时通风还需要做防排烟吗????如果要做防排烟如何设置防烟分区?????排烟量如何计算?????
2.主楼未超过60米的对外有开窗的走道,该走到两边的房间为客房,此种客房走到要做排烟吗???
3.水泵房,配电间需要做排烟吗???
52楼
黄昊版主:春节愉快!节日期间浏览了《通风防火》板块,很有收获.我所遇到的问题是关于补风系统防火阀的问题。关于商场和地下二层汽车库的排烟系统中,设280℃排烟防火阀,补风系统的防火阀是70℃还是280℃?我很疑惑。我的两个设计在补风系统中用的是280℃防火阀,但都被审图中心否定,要求改为70℃防火阀。规范上没有明确说明,说服不了审图人,也说服不了自己,请版主帮忙解答一下,介绍一点有说服力的资料;共同学习提高。谢了!
回复
53楼
和二楼的看法略有不同:
1。需要排烟,因为即使根据建规的要求单层面积超过3000平米的商场也需要排烟了
2。和二楼的一样
3。要看具体情况了,不能一概而论,看面积大小和所在的建筑物的情况而定。
总之一句话,符合规范就好
回复
54楼
今天是上班的第一天,祝所有的网友新年快乐!
关于补风设70℃还是280℃防火阀,在我这也有争议,审查是都可以,因为规范的确没有明确。最多高规8.5.4 防火阀的动作温度宜为70℃,一般“宜”就是一般情况尽可能做到。另外有的高工认为,70度以上的空气已经受到烟气的干扰,不适合作为补风的进风,因为补风也同样是为了人员疏散安全。另外通风系统设70度防火阀也是当烟气侵入风道,防火阀能熔断阻隔烟气蔓延!
回复
55楼
请问
通风排烟(两用)风机箱
可以在盘管取新风和房间排风中使用吗?
本人是新手,请多多指教!
谢谢~
回复
56楼
通风排烟(两用)风机箱可以用于通风系统,就是有些浪费,价格比普通柜式风机贵!
盘管取新风一般用新风空调器或新风换气机,不是特别明白您的意思!
回复
57楼
谢谢版主的答复。补风是为了人员疏散安全,特别在地下商场,在火灾初期补风是帮助人员逃生重要保证,如果火灾发生点刚巧在补风系统的防火阀附近,70度的阀很快关闭,没有补风,排烟系统的也就很难起作用,怎么保证逃生?我认为补风和排烟应该同步。
回复
58楼
进来学习的,哈哈~!看了半天也要支持一下。
回复
59楼
是啊,你说的这样的情况,用70度就不妥了
我这有些人觉得用电动控制更合理。
发生火灾,只考虑一般情况,不考虑像上述这些特殊情况就用70度没问题。
回复
60楼
谢谢老版!
回复
61楼
谢谢giadr的答复。我的两个工程都是没有自然补风的地下商场和地下汽车库。
回复