大家在自喷、消防、给水管道管径标注DN125嘛?
富兰克
富兰克 Lv.7
2007年12月17日 15:41:13
只看楼主

大家在自喷、消防、给水管道管径标注DN125嘛?镀锌钢管这种规格是不常用吧,还是不容易订货?

大家在自喷、消防、给水管道管径标注DN125嘛?镀锌钢管这种规格是不常用吧,还是不容易订货?
lesehan
2007年12月17日 16:57:56
2楼
不常用是因为施工单位订货比较困难,我一般是100以上就用150的,不用125的。
回复
kacoool
2007年12月21日 15:54:06
3楼
什么叫不常用,偷工减料全靠它了,150就改125,反正小不了多少,
去到水管市场要多少有多少。
回复
bingo3737
2007年12月21日 17:00:44
4楼

抓峰哥仔去打靶.
回复
tfxf123
2007年12月21日 23:58:50
5楼


太直白了点吧。

多快好省地建设社会主义!
回复
ldl4101026
2007年12月22日 10:47:41
6楼
少用,DN125的管子常见,主要是报警阀没有DN125,水流也少见,另外与管径估算表没有DN125也有一定关系
回复
wp_1618
2007年12月22日 16:24:09
7楼
在很多后续的管路上需要通过变径来调节,所以不是很容易配合其他的设备!!!
回复
云飘飘
2007年12月22日 16:36:20
8楼
原来我也标过,被施工单位说了一下,后来我再也没有标注DN125。
回复
gjw5977
2007年12月23日 07:29:58
9楼
常用DN125的镀锌钢管,有定货.
回复
lcz97144
2007年12月23日 10:18:02
10楼
也常用的啊,我这就经常用的,货也很好定
回复
xueliwen
2007年12月23日 17:19:40
11楼
从没有标注过,一般都是100和150的,125的很少用到。
回复

相关推荐

APP内打开