离心式空压机安装土建注意事项!
胡然
胡然 Lv.4
2017年07月11日 10:54:59
来自于制冷技术
只看楼主

离心式空压机在土建时序严格按要求规范执行,该设备土建的特点是厚度大(1400mm)、预留孔多、安装设备的运转速度高(低速轴转速7696r/min,高速轴转速13742r/min)、安装精度要求高。因此,对该基础土建施工要求较高,注意事项较多。土建基础验收1、基础移交时, 应有测量记录, 在基础上应明显地画出标高基准线及基础的纵横中心线;2、对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、漏筋等缺陷;

离心式空压机在土建时序严格按要求规范执行,该设备土建的特点是厚度大(1400mm)、预留孔多、安装设备的运转速度高(低速轴转速7696r/min,高速轴转速13742r/min)、安装精度要求高。因此,对该基础土建施工要求较高,注意事项较多。

土建基础验收

1、基础移交时, 应有测量记录, 在基础上应明显地画出标高基准线及基础

的纵横中心线;

2、对基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、漏筋等缺陷;

3、按有关土建基础图及机器的技术文件, 对基础的尺寸及位置进行复测检查,其允许偏差如下表:

土建注意事项

1、浇灌混凝土前,应仔细核对每个预留孔的位置和尺寸,并将预留管固定牢固,避免在浇灌混凝土振捣过程中移位。浇灌混凝土完工后,应及早复查,如有问题及时处理。

2、地脚螺栓预留孔埋管垂度要严格把关,不得超标。一旦返修浪费人力物力。极易损坏基础内的布筋。

3、基础凝固养护期满后,应进行基础预压,预压重量应为机组重量的1.0倍~1.2倍,并定期(5d~7d)进行沉降观测,直到连续3次观测数据没有变化,方可在上面进行安装施工工作。

进行基础预压的目的是使基础在这一阶段能够均匀,沉降并达到稳定状态,避免在机组安装过程中因负荷增加引起基础细微的不均匀沉降,从而引起安装数据变化,影响安装精度。机组安装过程中应注意,当基础不均匀沉降致使机组找平、找正和找中心工作隔日测量数据有明显变化时,不得再继续进行机组的安装,而应同时增加沉降观测次数并研究处理方案。

4、基础上应设置永久性沉降观测点并妥善保护。

基础处理

设备安装前需灌浆的基础表面应凿成麻面,麻面深度不少于10mm,密度为每平方分米内3~5 个点,与螺柱连接的表面应平整洁净。

调整螺丝垫板放置处周边50mm范围内基础表面需铲凿平整,保证垫铁与基础接触良好,铲平部位的水平度允许偏差为2mm/m;

预留地脚螺栓孔内的杂物或水浆应清除干净;

设备安装前被油污的混凝土层应铲除并且基础表面不得有疏松层;

土建基础调整

地脚螺栓孔检查

压缩机和表面冷凝器接管的所有轴向中心应在基础上做好标记。检查地脚螺栓孔的位置和尺寸,地脚螺栓孔的铅垂度偏差不应超过10/1000,地脚螺栓离孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。检查与主冷凝器位置有关的蒸汽透平地脚螺栓孔的位置,如果发现地脚螺栓孔有任何不符合要求时,则设备在基础上就必须彻底地将它修正。

铲凿检查混凝土表面并固定起重螺丝的垫板如下图所示,注意此时座浆层应采用UGM型高强度无收缩灌浆料。


duanjjxj
2017年07月12日 13:10:41
2楼
好资料,谢谢分享
回复
jbeiyi
2017年07月12日 16:39:07
3楼
好资料,谢谢分享
回复
小虎爸
2017年07月12日 21:23:56
4楼

好资料,谢谢分享
回复
luochongchong
2017年07月14日 09:27:55
5楼
谢谢楼主的分享
回复
effort031
2017年08月03日 09:22:18
6楼
好资料,谢谢分享
回复
co1499822292577
2017年08月03日 13:41:00
7楼

好资料,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开