按理说,因为计算与选型的误差存在,而且现场没有好的办法测量所有设备的水流量,所以,要做到水系统的全面平衡,每个末端安装一个平衡阀是必须的,但是由于平衡阀的价格贵,这样设计的系统少之又少,那么有一个折中的方案,使费用不高,而水系统又能相对平衡及节能呢?

按理说,因为计算与选型的误差存在,而且现场没有好的办法测量所有设备的水流量,所以,要做到水系统的全面平衡,每个末端安装一个平衡阀是必须的,但是由于平衡阀的价格贵,这样设计的系统少之又少,那么有一个折中的方案,使费用不高,而水系统又能相对平衡及节能呢?
林刚
2017年06月23日 09:27:24
2楼
你这个问题太宽泛了 最好针对具体的案例 每个工程都有不同之处
回复
小虎爸
2017年06月23日 22:20:25
3楼
林刚 发表于 2017-6-23 09:27 你这个问题太宽泛了 最好针对具体的案例 每个工程都有不同之处我没有针对某一个项目,是因为我想找到一个适用于常规系统的通用解决方案
回复
小虎爸
2017年06月23日 22:22:28
4楼
比如,什么时候情况下,在什么位置的平衡阀是必不可少的?
而其它情况下不使用平衡阀不会造成较大的不良影响?
回复
林刚
2017年06月28日 09:43:12
5楼
我们做中央空调的,图纸上的平衡阀我们都尽量想办法不安装

根本没有用,而且阻力还很大;而且这种阀门国产的根本就不能用,进口品牌的又太贵了

回复
小虎爸
2017年06月28日 20:49:36
6楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-6-28 20:53 编辑 林刚 发表于 2017-6-28 09:43 我们做中央空调的,图纸上的平衡阀我们都尽量想办法不安装根本没有用,而且阻力还很大;而且这种阀门国 …不安装平衡阀的话,那末端是如何调试以达到设计流量的呢?因为风机盘管根本没办法测试流量,对于AHU,PHU的话,虽然可以根据压力差得到流量,但是一个末端的流量调节又会对其它已调好的末端产生影响,那现场该如何调节?
回复
hmq12345
2017年06月28日 22:39:58
7楼
比如可以装在分集水器上,就没有几个平衡阀。这样费用就降低了。但要装动态平衡阀
回复
小虎爸
2017年06月29日 21:04:04
8楼
hmq12345 发表于 2017-6-28 22:39 比如可以装在分集水器上,就没有几个平衡阀。这样费用就降低了。但要装动态平衡阀我也认为系统立管上一定要装,或者在分支干管上一定要装平衡阀,不过不是动态平衡阀,而是压差平衡阀
回复
del4410
2017年06月30日 14:35:40
9楼
没有必要装,动态平衡阀不光阀门本身要好,还要调试的好才行,都是进口的,有的业主要求装了,后期调试也是做做样子,基本是摆设。其实主管压差调节阀+末端比例调节阀就行了,运行的很好。
回复
小虎爸
2017年06月30日 21:14:44
10楼
del4410 发表于 2017-6-30 14:35 没有必要装,动态平衡阀不光阀门本身要好,还要调试的好才行,都是进口的,有的业主要求装了,后期调试也是 …那你们现场是如何调试使末端水力平衡的?
回复
huagn_51888
2017年07月02日 23:16:17
11楼

我们公司做的方法是,合理改变管道直径,实现流量分配。刚做23层酒店效果很好。