暖通空调工程施工 楼主 发帖

实例解读安装工程的创优策划

楼主
1楼2017-06-1915:00

前言

在安装工程要实现创优目标,就要在施工前根据施工图、施工组织设计和施工合同编制质量创优计划,作为施工组织设计等指导性文件的补充和细化,用于指导施工。我们基于某创优工程实例,看一看该项目部是如何策划实施安装工程各部位的质量控制做法,值得大家参考借鉴!

· 管道综合布置创优策划

安装工程各专业采用了管道布置综合平衡技术,利用AutoCAD及3Dmax绘图技术绘制管道综合布置图(包括平面图、剖面图、支架布置图、3D图),经审批后执行。施工时项目部组织专题交底会,并将综合布置图张挂于作业面,让每个作业工人都明确做法和标准。

实例解读安装工程的创优策划

管道综合布置

实例解读安装工程的创优策划

管道综合布置施工

穿墙套管安装前应与土建、装修做好充分沟通,准确计算预留长度,保证套管端部与墙面相平,不凸出、不内凹。穿楼板上下水管的套管按照规范要求高出楼面,安装时要做好固定,与钢筋焊牢,防止混凝土施工时的移位。管道安装前,应对管道走向和线路结合三维建模放线,保证管道及支架的方正、顺直、美观。

实例解读安装工程的创优策划实例解读安装工程的创优策划

管道穿楼板

实例解读安装工程的创优策划实例解读安装工程的创优策划

管道穿墙

· 配电间、管道井等创优策划

配电间创优策划重点是桥架、配电柜的安装和装饰细部处理。在配电间深化设计中对桥架、配电柜的布置进行了合理规划;对装饰细部进行了细致的策划,做到功能合理、布置整齐,标识清楚,整体观感质量好。

实例解读安装工程的创优策划实例解读安装工程的创优策划

配电间施工

在深化设计过程中,确定管道布置、支架和标识等问题,对并排安装的管道,在墙上设置统一的横向槽钢支架,管道抱箍均固定在该槽钢支架上。对墙面不能设置支架的在楼面设计托架。所有支架、托架的制作和安装都严格按照深化设计图执行,保证符合创优要求。

实例解读安装工程的创优策划

管道井施工

· 设备机房创优策划

设备机房装饰创优策划的关键在于满足安装工程的设备、设施正常使用和维修功能的要求下,尽可能地做到美观,同时要考虑操作维护的人性化要求。

1)设备基础四周设置10 cm宽排水沟,清洗检修时有组织排水,易于清理。

2)机房内的排水沟两侧、集水坑口四周贴10 cm宽石材,排水沟盖板采用成品铸铁盖板,施工方便,而且边角不易破损,减少维护费用。

实例解读安装工程的创优策划实例解读安装工程的创优策划实例解读安装工程的创优策划

设备机房施工

本工程设备机房内设备众多、管线复杂,首先在平面上对设备安装位置进行合理规划,再管线进行综合布置,形成相应的深化设计图。在施工组织上,各个专业插入和施工的时间、交接时间等都做周密的布置,设备和管线安装一次成型,合理规范、整齐美观。

实例解读安装工程的创优策划

变电所

实例解读安装工程的创优策划

空调机房

实例解读安装工程的创优策划

管道保温

· 配电箱、消防箱及开关创优策划

配电箱和内消防箱设施齐全、安装规范,接线正确,标示清楚。

开关、线盒等电气设备的安装,应与土建抹灰施工及时沟通和配合,利用墙面灰饼、冲筋的厚度,合理调整开关线盒面,并利用墙体上通用的标高线确定和调整开关线盒的标高,确保成品开关线盒高度一致。

实例解读安装工程的创优策划

配电箱

实例解读安装工程的创优策划

消防栓安装

实例解读安装工程的创优策划实例解读安装工程的创优策划

开关、线盒等安装

· 安装管线支吊架创优策划

本工程安装专业全、系统多、管线密集,如各个专业的管线支架各自为政,支架布置将十分零乱,不仅施工麻烦,而且观感质量差。

对此,在施工前各专业在综合布置时,对邻近管线在保证功能要求的前提下配合做联合支吊架,对各种支吊架的构造形式、安装方式、支吊架颜色等进行统一,做到了功能合理,施工方便、经济美观。

实例解读安装工程的创优策划

管道联合支架深化设计

实例解读安装工程的创优策划

管道联合支架

· 电梯安装创优策划

电梯创优亮点策划按以下要求进行:

1)电梯要做到安装规范,运行平稳。

2)电梯与装饰交接部位装饰施工要做到接缝均匀,过渡自然,处理精细。

3)装饰和安装要在施工前对成型地面的标高进行确认,保证电梯安装后平层准确。

实例解读安装工程的创优策划

电梯门套安装

· 其他安装细部创优做法欣赏

实例解读安装工程的创优策划

桥架穿墙

实例解读安装工程的创优策划

水泵基座

实例解读安装工程的创优策划

地插

实例解读安装工程的创优策划

水泵接合器

实例解读安装工程的创优策划

管道阀门

实例解读安装工程的创优策划

人性化设计平台

19
  • 2楼
    空调水管怎么做出圆弧状的?
    2017-6-20 09:35
  • 3楼
    好资料,非常感谢
    2017-6-21 07:32
  • 4楼
    空调和消防管道统一崴弯儿虽然看起来好看,不过这属于无谓的增加成本,直管统一转角,转角处斜坡口焊接,一样的效果。尤其是现在很多崴弯儿厂家都在温度不够的情况下冷操作,对管壁是有损伤的。
    其他图片真漂亮,不亏是鲁班奖工程。现在机电鲁班奖越来越难了,横平竖直还要包装,工程造价至少要增加40%,投资方也不容易啊,现在也就是政府投资项目还能玩玩了。
    2017-6-21 10:25
  • 5楼
    谢谢楼主的分享!
    2017-6-21 12:03
  • 6楼
    好资料,非常感谢
    2017-6-21 15:05
  • 7楼
    实用的图片
    2017-6-22 15:12
  • 8楼
    谢谢楼主的资料
    2017-6-22 15:54
  • 9楼
    可以借鉴,谢谢楼主
    2017-6-27 13:41
  • 10楼
    真是好资料佩服,感谢
    2017-6-27 13:41

土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信