主修建筑给排水,闲来无事,整理了一些建筑给排水安装施工的质量通病,欢迎喜欢的朋友一起讨论。





1、厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。




2、卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。




3、排水立管缠薄膜保护




4、管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净




5、套管丝扣漏丝过长,未防腐




6、PPR管安装弹线




7、PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯区部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离




8、PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护






9、给水管道安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致






10、喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直






11、消防喷淋分支管末端不顺直






12、喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。






13、喷淋主管在穿墙时没有安装套管,末补刷油漆






14、管道及抱箍没有补漆






15、消防喷淋管的套管未埋入墙内






16、焊接管坡口处理不理想






17、蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作

工作时间不长,总结的不到位,希望大家给出建议!