十一、灭火实施   1、扑救石油化工装置火灾应按照“先外围、后中心,先地面、后装置”的顺序,在实施冷却保护的同时,首先消灭外围火点和地面流淌火,最后扑救装置火灾。   2、应根据流淌火面积、蔓延方向、地势、风向等因素筑堤围堵或定向导流,同时部署必要数量的泡沫炮(枪),消灭流淌火。地面流淌火面积较大时,应适时划分几个作战区域,采取分割围歼、分片消灭的方法灭火。   3、灭火所需作战车辆装备部署、灭火剂保障、通信联络等准备工作到位后,要把握工艺措施到位、火势平稳、风力减小等有利时机组织进攻灭火。

十一、灭火实施
  1、扑救石油化工装置火灾应按照“先外围、后中心,先地面、后装置”的顺序,在实施冷却保护的同时,首先消灭外围火点和地面流淌火,最后扑救装置火灾。
  4、装置物料泄漏量不大、压力不高、短时间可控制泄漏源的情况下,可实施快速灭火,并迅速采取关阀断料或对泄漏点实施封堵。
  5、明火扑灭后要保留部分作战力量对重点部位进行冷却监护。
  6、在灭火力量准备不充分、灭火后控制措施不清楚的情况下,应当维持稳定燃烧,严禁盲目灭火。
  十二、供水保障
  1、火灾现场可利用的水源主要有单位内部消火栓、消防水池、循环水池、工艺过滤水池、工业二次水池、周边天然水源等。
  2、要根据单位内部消火栓管网形式、管径、压力和已启用固定消防炮的数量确定可供消防车取水的消火栓数。附近有天然水源或大型储水设施的,可利用消防艇、拖轮、浮艇泵、手抬机动泵供水。
  3、根据供水车辆装备的性能、水源地至火场的距离和道路交通情况,合理选择供水方式。
  4、一般情况下,水源与火场距离在单车供水范围内时,优先选用重型水罐车占据水源直接供水。水源地距离火场较远的,要使用远程供水系统直接供水或采取运水供水。
  5、供水线路要靠路边一侧平直铺设,减少与车辆行进线路的交叉。必须穿过行车路线的,要挖掘沟槽或使用水带护桥保护。主要供水干线必须由专人看护巡查,并备有机动水带,一旦出现破损及时更换。
  6、根据现场需求,及时通知市政供水部门加大事故地区供水管网的流量和压力,视情调集市政运水车、环卫洒水车等车辆,向事故现场供水。
  十三、现场监测
  1、处置过程中,要设置多个监测点对作战区域由内向外进行动态侦检,并逐步扩大检测区域,特别是下风和侧下风方向。
  2、灭火堵漏后,要重点检测泄漏点、管线阀门处、火场低洼处、墙角、背风以及地下空间出口处等部位。
  3、现场残留气体浓度降至仪器最低报警读数以下时,可解除现场警戒。
  4、要及时关闭事故单位内部的雨排系统,打开化污水系统。在关键位置设置围栏,对现场的灭火、冷却废水要进行回流疏导,集中收集处理,防止发生环境污染等次生灾害。
  十四、安全管理
  1、处置石化装置火灾事故,必须在消防控制室或生产中控室和前沿阵地的不同位置设置安全员,明确紧急撤离信号、撤离路线和集结区点。紧急撤离信号要采用灯光、旗语、鸣笛、警报等多种形式,从不同地点同时发出。
  2、着火装置出现温度急剧升高、压力突然增大、发生抖动或异常的啸叫声响、火焰颜色由红变白、DCS系统报警等爆炸证照时,立即发出紧急避险撤退信号。全体人员必须紧急撤离,就近借助掩体进行自我保护。撤离后要及时进行人员清点,调整力量部署。
  3、应使用移动自摆炮或无线遥控炮实施远距离冷却灭火,尽量减少一线作战人员。
  4、前方作战人员应着防火隔热服,利用掩体设置水炮(枪)阵地,纵深作战人员应使用喷雾或开花射流梯次掩护。掩护水枪必须从不同的供水线路上接出,并且保证2支以上。高位射水人员要用绳索保护。
  5、要根据现场情况使用开花或喷雾水流对有可能受到火势威胁的作战车辆进行保护,重点保护驾驶室、油箱、轮胎等部位。
  6、处置过程中要使用沙土、水泥等对排污暗渠、地下管井等隐蔽空间的开口和连通处进行封堵,防止一些有毒的化工原料流淌,导致对周边环境造成二次污染,同时防止可燃气体、易燃液体流入,发生爆炸燃烧。
  注意事项
  1、冷却地面流淌火周边的装置、设施要从装置上沿喷射泡沫,防止因冷却水流落下,破坏地面流淌火的泡沫覆盖层而导致复燃。
  2、火势扑灭后的堵漏、输转过程中,要防止因水雾保护不当导致泄漏物料发生复燃、复爆。
  3、长时间作战或者夜间、炎热、寒冷条件下作战,要备足后备力量轮替一线作战人员。对持续工作的车辆、装备要注意补充油料,及时组织替换检修。
  4、对一体化程序较高的石油化工装置,实施关阀断料、装置停车等工艺措施前,必须要求单位进行系统安全处置论证评估,防止由于装置间的系统关联性造成新的险情。