室内外消火栓系统合用时水泵接合器的设置问题
倒骑驴
倒骑驴 Lv.5
2017年03月23日 16:12:34
只看楼主

最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?

最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。
但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?
cof1532919654464
2023年08月24日 13:49:48
12楼
需要设,消防水泵接合器的作用是当室内消防水量不够用或室内消防泵故障时由消防补充供水的。车