【网友原创】高位消防水箱作用及稳高压系统的探讨
liugps
liugps Lv.8
2017年03月23日 08:24:21
只看楼主

呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。 旧的“建筑设计防火规范”及“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。 这里的临时高压系统(新的“消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,临时起的名称,非正式名称)和设置稳压装置的稳压临时高压(稳高压)。

呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但 在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。

旧的 “建筑设计防火规范”“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。

这里的临时高压系统(新的 “消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,临时起的名称,非正式名称)和设置稳压装置的稳压临时高压(稳高压)。
在重力临时高压系统中,水箱作用好理解,火灾初期主泵没到正常运转这期间,水箱通过重力出水向消火栓系统供水灭火。

但在稳高压系统中,因为有稳压泵的存在,水箱的作用大大消些弱了,水箱几乎没机会起作用。设稳压泵的原因就是因为水箱重力出水压力达不到最不低消火设施压力要求,因此平时及火灾前期主泵正常运转前管网的压力都是靠稳压泵维持,而这一压力是高过水箱重力出水的压力,水箱出水管连接消防管网上的止回阀是打不开的,所以水箱是无法重力出水到管网的,也就起不了作用。
有的人可能会说,水箱可以通过稳压泵向消防系统供水啊,没错是有这功能,但不是必须的,把稳压系统设在泵房里,忽略高位水箱直接从水池吸水也能实现,所以可以说这时的高位水箱还是没有作用的。只有当稳压系统坏了,在主泵正常运转前,水箱才能重力出水到消防管网供水,这时其实就成了前面提到的临时高压系统(但水箱重力出水压力还不能保证最不利消防设施要求,与前面提高的系统只是水箱设置高度差异)。

所以说在临时高压系统中(不管是重力临时高压还是稳压临时高压)高位水箱的作用就是火灾初期重力向消防管网供水。明白了这个就能明白为什么“ 消防给水及消火栓技术规范”将这点稍微放松了,不像旧建规高规那样规定当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱。

6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过 2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

重要建筑火灾损失大,安全性能要求高,必须设水箱,初期消防用水有保证(即使在水箱高度不够的稳压临时高压系统中,稳压系统坏了,水箱重力出水依然还是有一定所用的,比如说保护高层建筑下面比较有利的层数,而在高层最上面的层或是在多层建筑中虽然压力不足,但有水总是好过没水的)。
而在相对没这么重要的建筑中,当设置确有困难时可以不设水箱,但要设稳压系统,在现在供电安全保障性高的情况下,稳压系统火灾时失效的机率相当小,所以没有水箱也是可以的。

其重力临时高压系统与稳压临时高压是有本质除别的,但国家几本重要规范都没给稳压临时高压(稳高压)正式名称,都统一归到临时高压。但是可喜的是很多地方还是慢慢为它放开了,

DGJ08-94-2007上海民用建筑防火设计规范,GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规,都有稳高压的定义了,而最新的“ 消防给水及消火栓技术规范”也对水箱设置有所松动。

房欣
2017年03月27日 20:12:32
24楼

还是没搞明白,在高位水箱处再设置稳压系统很不理解,为啥不取消水箱,直接把稳压系统连接到水池上
回复
谢好
2017年03月27日 20:15:36
25楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年03月28日 09:42:14
26楼
谢谢楼主的分享
回复
luochongchong
2017年03月28日 10:41:02
27楼
膨胀阀的选型、调试及零件作用解析
回复
王明8674
2017年03月28日 16:20:35
28楼
谢谢楼主分享!!!
回复
duanjjxj
2017年03月28日 17:06:59
29楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年03月29日 11:40:16
30楼
谢谢楼主分享
回复
老酒
2017年03月29日 15:03:29
31楼
我认为蓄水功能还是他的主要功能,火灾发生初期,特别是高层的灾情,他一定是反应最迅速的,不过这点水真是杯水车薪,规范的实用性有待于探讨
回复
一烟难禁
2017年03月30日 09:03:57
32楼
谢谢 分享资料
回复
luochongchong
2017年03月30日 09:16:41
33楼
不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开