超滤处理系统,如果说要控制产水量一定,而通过压力,这个能否实现?我的想法是这样的,产水总管处增加流量计一个,当流量计流量小于X时,通过变频控制器增加原水泵进水压力,从而增加产水量,使产水量重新达到X。问题来了,是否还需要增加压力传感器?

超滤处理系统,如果说要控制产水量一定,而通过压力,这个能否实现?
我的想法是这样的,产水总管处增加流量计一个,当流量计流量小于X时,通过变频控制器增加原水泵进水压力,从而增加产水量,使产水量重新达到X。

问题来了,是否还需要增加压力传感器?
吴小吴
2017年03月15日 08:49:11
2楼
有没有大神指导一下
回复
走进沙漠0
2017年03月15日 14:15:23
4楼
首先超滤出水端肯定是有流量计的,当产水的水量小于进水的85%,你就得清洗超滤膜了,你也可以调整循环泵的频率,提高产水量,那样可以吗?
回复
xsf3660302
2017年03月15日 14:56:32
5楼
出水量变小时就应该清洗或者冲洗了,变频也是个方法。
回复
hyscasanwei
2017年03月17日 10:05:24
6楼
根据您的描述,答案是可能定,需要增加压力传感器,超滤膜的控制有两方面,流量的减少或者压力的增加,既然想保持流量平衡,那么压力控制就变的很重要,具体要根据您所用的膜来确定,不同的供应商产的膜,有差别;
回复
一生为水
2017年03月25日 21:40:23
7楼
是可以的,不过不划算
回复
一生为水
2017年03月25日 21:40:25
8楼
是可以的,不过不划算
回复
海纳百川521
2017年11月19日 23:55:43
9楼
进水产水都需要流量计,压力传感器也得有,一般不建议增加压力来实现产水量的增加,设计的时候就考虑了压力问题,建议洗膜,膜到了一定寿命是需要更换的。
回复
循环水处理
2017年11月29日 18:35:28
10楼
不可行,压力增大堵得越快,最后压力的增大使膜完全堵塞,报废。再者,压力与流量并非线性函数的关系;正确做法是清洗后回复膜通量,而不是压力来调节。楼主对超滤不怎么懂啊!