【高成结构】项目实例:底板漂起来了如何“抢救”
高成结构
2017年02月16日 13:35:05
只看楼主

哈喽,朋友们大家好。2017年上班已经有一段时间了,不知道大家是否投入工作状态了呢?咱们高成结构微信公众号也开始新一年的运营了。在新的一年,会有更多的惊喜更多期待。   话说,咱们做完设计打完图纸,图纸运到工地,然后就一步步变成现实的建筑,但是有时候一些突发情况的发生,会导致之前的设计出现问题,比如今天要给大家分享的这个项目,地下室顶板还没来得及加覆土,偏偏遇到了强热带风暴,来风暴也就算了,还是两个兄弟一块来。。。


哈喽,朋友们大家好。2.gif然后现场未及时排水。。。。然后底板就漂了。。。然后该怎么办。。。然后请往下看。。。



1.jpg

2.jpg 

5.jpg 

6.jpg 

7.jpg 

8.jpg 

9.jpg 

10.jpg 

11.jpg 

12.jpg 

13.jpg 

14.jpg 

  

QQ交流群:383104748

34.jpg 

CCDI高成结构:隶属于悉地国际集团

致力于成为超高层领域的领先结构设计团队

为您提供建筑结构设计、咨询、优化等服务

服务邮箱:sz.gcstru@ccdi.com.cn

服务热线:0755-32967876

集团官网:www.ccdi.com.cn

欢迎关注“CCDI高成结构”公众号,我们将不定期分享超高层城市综合体、大跨度空间结构等建筑工程结构设计实例,介绍建筑结构设计理论、技术和工艺。高成结构为您提供建筑结构设计、咨询、优化等精准服务,欢迎垂询。



高成结构精品回顾:
第一篇:古有精卫填海,今有高成“填地”
第二篇:ABAQUS大震分析(内部视频资料)
第三篇:平安金融中心基础、塔楼设计难点解析
第四篇:复杂有限结构建模及分析(内部ppt下载)
第五篇:柳州华润中心超限设计探讨(ppt+视频原稿)
第六篇:结构设计中的若干问题
第七篇:高成结构总经理李建伟先生为大家解答结构设计相关问题              
第八篇:李建伟先生负责项目汇总
第九篇:高成结构设计项目汇总(第一期)
第十篇:【高成结构.原创项目】深圳第一高600米“皇冠”平安中心姊妹—南塔塔楼结构设计

第十一篇:【高成结构】深业中城若干专项分析及24届高层建筑结构交流会若干要点
第十二篇:【高成结构】国内在建最高全钢结构超高层现场实拍






34.jpg


0.gif


1.jpg


2.gif


2.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg

vladiusaa
2017年02月17日 09:23:57
2楼
这是一起事故。施工单位有责任。
回复
feesher
2017年02月17日 09:40:21
3楼
没有说解决方案啊
回复
晓晓布丁
2017年02月17日 09:54:34
4楼
feesher 发表于 2017-2-17 09:40 没有说解决方案啊解决方案你可以试着想一个,等待楼主下期公布一起交流讨论可好?
回复
baiyejianke
2017年02月17日 10:27:33
5楼
我的天啦 看起来好严重
回复
我是画图匠
2017年02月17日 10:33:57
6楼
最近正在做一个项目,地下三层,位于河边,抗浮水位约10m,采用的是配重+设置抗浮锚杆的设计方法,但是还没有施工,不知道结果怎么样!
回复
二一一一一二
2017年02月17日 14:23:07
8楼

总结得很好,赞一个。
回复
沉默剑客
2017年02月18日 09:43:12
9楼
:L好难搞
回复
xingye8860
2017年02月18日 23:47:28
10楼
说得很好,很有道理。
回复
飞哥飞哥
2017年02月20日 08:52:51
11楼
我的天啦 看起来好严重
回复
涵梦蓉忆
2017年02月20日 09:06:37
12楼
该肿么办,没遇到过,答案,坐等~~
回复