请教高层二楼污水管排水问题(楼下为架空层),开发商这样设计合理吗?
co1487050667723
2017年02月14日 14:35:54
只看楼主

本帖最后由 py12301 于 2017-10-27 15:10 编辑 备注下,下面设计是, 福建正荣地产设计的,一开始交涉时,给出的答复是,房子是经过国家验收合格,达到了交付标准,就不存在问题,真扯的开发商);正荣地产的房子,真心烂 请教各位老师,我因买了高层的底层2楼,下面一楼为架空层,总楼层33层,出现卫生间反水问题,通过查相关资料,认为下面水管有设计不合理。 下面图纸为2楼独立卫生间排水管信息。

本帖最后由 py12301 于 2017-10-27 15:10 编辑

备注下,下面设计是, 福建正荣地产设计的,一开始交涉时,给出的答复是,房子是经过国家验收合格,达到了交付标准,就不存在问题,真扯的开发商);
正荣地产的房子,真心烂


请教各位老师,我因买了高层的底层2楼,下面一楼为架空层,总楼层33层,出现卫生间反水问题,通过查相关资料,认为下面水管有设计不合理。

下面图纸为2楼独立卫生间排水管信息。

这是我找的建筑给水排水相关规范。
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1、排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;

1.jpg 2.jpg
图一

3.jpg
图二
上面图一,二为从架空层看到卫生间排水管。

4.jpg
图三
图三为2楼,也就我家水管图。

问题一: 一般卫生间排水管一般是1根排水管,1根空气排管,可现在这个排空气管在我家2楼卫生间顶部就和污水管合并了。这样的话,污水管的臭气就会从我们家横支水管排出到室内,我认为这样不符合建筑给水排水规范。

问题二:我家是最底层,也就最低排水横支管也就是我家的,按照相关规定排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于3m(高层33楼)因为这个垂直距离,按我的理解也就一个楼板的高度(也就0.2m左右)。

总结如上,我认为开发商应该给我家卫生间安装独立的污水排出水管,请各位老师给点意见,谢谢。

后续更新:之前只上传了,2楼和1楼架空层的水管的走向,这次再让大家瞧瞧负一楼的管子走向,奇葩中的奇葩;
同时又有了, 问题三:33层总排污管,到最下面横主管时,连续6个弯道是否符合国家相关排水标准?

直接上图(图四,负一楼,最下面的水管)







1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


1.jpg


2.jpg

co1487050667723
2017年02月14日 16:19:05
12楼
lichangan1000 发表于 2017-2-14 16:04 楼主找的规范三条。就是核心要求。设计不符合规范,出事是必然的。看来设计人是个新手。这个规范在行业里面,应该是通用的吧
回复
crystal729
2017年02月14日 16:21:11
13楼
按照此图接管,L不得小于1.5米,h2不得小于0.6米,如果排水横管有90度水平转弯,底层应独排。最好的办法就是改为独排的,规范也说了“最低横支管单独排出是解决立管底部造成正压影响最低层卫生器具使用的最有效的方法。”
回复
crystal729
2017年02月14日 16:34:30
14楼
不知道怎么直接在帖子里回复@lichangan1000,那就直接在这里回复吧,这个图是技术措施上截图的,h2的不得小于0.6米也是技术措施上写的,怎么就理解错了?其它的楼主自己已经列出来了,我就没有写。
回复
co1487050667723
2017年02月15日 08:22:29
15楼
:hug:继续继续
回复
co1487050667723
2017年02月15日 08:28:26
16楼
开发商真蛋疼,一直以房子完成国家的验收标准为借口,不会曾在设计不合理的问题。这不是扯淡吗!市场上正规的在售商品,出售前肯定也符合国家验收标准,当出现问题某些设计问题时,也会可以换新,和进行维修的。
回复
co1487050667723
2017年02月15日 08:29:12
17楼
:(:(为什么不让发帖啊
回复
co1487050667723
2017年02月15日 08:30:03
18楼
该论坛上是不是有相关关键字禁用?? @管理员
回复
做个好爸爸
2017年02月15日 11:44:47
19楼
借用楼主一句话:“我认为开发商应该给我家卫生间安装独立的污水排出水管”
你的要求非常合理,找到的规范条文也很正确
回复
风雨小诗
2017年02月15日 11:54:55
20楼
看楼主问题的描述,其排水系统图是不是这样的。其中二层 的排水单排是必须的,但是通气管的设置是否应为?二层是否要通气呢?
回复
qq_1480131869869
2017年02月15日 11:56:25
21楼
确实是有问题的 最底层的排水横支管(你们家)接入主立管的位置距离主立管拐弯处太近了 这就导致上层的排水很大冲击反冲到你们家去了
回复

相关推荐

APP内打开