通风排烟系统 楼主 发帖

地下两层的合用前室的加压送风量

楼主
1楼2017-01-1617:13
现在在做一个高层住宅的项目,地上部分合用前室满足自然排烟要求,那如果只对地下两个前室进行加压送风的话,加压送风量如何计算,求高手指点迷津,以及加压送风的风机该如何选?
25
  • 2楼
    按20层以下查表即可。
    2017-1-16 17:39
  • 3楼
    vk3001h 发表于 2017-1-16 17:39
    按20层以下查表即可。
    只有两层就按20层以下,会不会太大?
    2017-1-17 08:49
  • 4楼
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 08:49
    只有两层就按20层以下,会不会太大?
    不大。20层以下按开两层计算,正好和你这个两层地下室相同。所以加压送风口不用电动风口,自垂百叶就OK了。
    2017-1-17 10:16
  • 5楼
    vk3001h 发表于 2017-1-17 10:16
    不大。20层以下按开两层计算,正好和你这个两层地下室相同。所以加压送风口不用电动风口,自垂百叶就OK了 ...
    查哪个规范上的表,另《建筑防排烟系统技术规范》还没有正式发布吗?
    2017-1-17 11:00
  • 6楼
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 11:00
    查哪个规范上的表,另《建筑防排烟系统技术规范》还没有正式发布吗?
    老高规。新防排烟规范出台之前执行老规范
    2017-1-17 15:01
  • 7楼
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 11:00
    查哪个规范上的表,另《建筑防排烟系统技术规范》还没有正式发布吗?
    查老高规。防排烟规范还没有发布。
    2017-1-17 15:14
  • 8楼
    vk3001h 发表于 2017-1-17 15:14
    查老高规。防排烟规范还没有发布。
    但是《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的公告中已经明文说明原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。
    2017-1-17 16:42
  • 9楼
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-1-17 16:42
    但是《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的公告中已经明文说明原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高 ...
    是。但是GB50016-2014的公告中还明文说明有关防排烟的措施见配套的《建筑防排烟系统技术规范》。但是这本配套规范迟迟没有公布。因此,公安部已经下文,明确在《建筑防排烟系统技术规范》没有发布期间,有关防排烟的做法暂时沿用原有建规和高规条文。
    2017-1-17 17:08
  • 10楼
    vk3001h 发表于 2017-1-17 17:08
    是。但是GB50016-2014的公告中还明文说明有关防排烟的措施见配套的《建筑防排烟系统技术规范》。但是这本 ...
    奥,公安部下文在哪里可以找到。