根据规范,消防给水系统管网的正常泄露量怎么计算?
小公举苏菲亚
2017年01月09日 14:12:39
只看楼主

在GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中:5.3.2-1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,和系统自动启动流量; 2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s; 条文解释5.3.2:本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。

在GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中:5.3.2-1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,和系统自动启动流量;
2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s;

条文解释5.3.2:本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。
1、稳压泵的设计流量是根据其功能确定,满足系统维持压力的功能要求,就要使其流量大于系统的泄漏量,否则无法满足。
因此规定稳压泵的设计流两应大于系统的管网的漏水量;另外在消防给水系统中,报警阀等压力开关等需要一定的流量才能启动,通常稳压泵的流量应大于这一流量,如报警阀在进口压力为0.14 Mpa、系统侧放水流量为15L/min时,压力开关和水力警铃均不应发出报警信号;在进口压力分别为0.14Mpa、0.70MPa、1.20MPa、1.60MPa时,系统侧相应放水流量为60L/min、80L/min、170L/min、170L/min时,压力开关和水力警铃均应发出报警信号。
通常室外管网比室内管网漏水量大,大管网比小管网漏水量大,工程中应根据具体情况,经相关计算比较确定,当无数据时,可参考给定值进行初步设计。


我查了一下关于给水系统管网正常泄漏量计算, 给排水手册03城镇给水2.2.1.1中 输水管渠的漏失水量应根据管区的选用材质,接口形式,系统布置以及灌渠长度加以确定。
GB50013-2006室外给水设计规范中 4.0.7城镇配水管网的漏损水量宜按本规范4.0.1条的1-3款水量之和的10%~12%计算,当单位管长供水量小或供水压力高时可适当增加。

除了这两处我还没有找到有关于泄漏量计算的描述, 请教各位消防给水系统管网的正常泄露量怎么计算?
渊工
2017年01月09日 16:51:32
2楼
GB50974-2014GB50974-2014
回复
lichangan1000
2017年01月10日 10:05:03
3楼
管网漏不漏,什么时候漏,漏多大。还是仅仅渗水。都是不可计算的。随机事件。不是人为可控。
规范考诉你消防水量1-3%,若是40l/s。则40x3%=1.2l/s,且不小于1l/s。答案都已告诉你。你还要计算?自己跟自己较劲?
回复
老有所为
2017年01月10日 10:09:52
4楼
谢谢分享。
回复
qq_1484042052139
2017年01月10日 17:54:46
5楼
顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下顶一下
回复
明太祖
2017年01月10日 22:18:03
6楼
《防火门闭门器》GA93-2004
回复
明太祖
2017年01月10日 22:18:59
7楼
《防火门闭门器》GA93-2004
回复
shifang_zhang
2017年01月10日 22:46:24
8楼
5.3.2.2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
5.3.2条文解释: 通常室外管网比室内管网漏水量大,大管网比小管网漏水量大,工程中应根据具体情况,经相关计算比较确定,当无数据时,可参考给定值进行初步设计。
回复
brave10
2017年01月11日 09:11:18
9楼
稳压泵设计流量建议统一按1L/S取值,楼主再研究下稳压泵是不是必须采用专用的消防水泵这个问题?现在厂家成套消防增压稳压设备的稳压泵一般都不满足流量要求,用散件的这么小的流量有没有消防专用水泵呢
回复
bjqb116
2017年01月11日 10:23:14
10楼
谢谢分享。
回复
明太祖
2017年01月11日 20:32:49
11楼
建设工程转包和违法分包行为
回复

相关推荐

APP内打开