【给排水施工点40#】建筑给排水中,这些典型的建筑漏水问题如何处理?
qq_1459212563213
2017年01月05日 16:52:22
只看楼主

导语:      上期给排水施工点,楼主从管道的材料入手,分析不同材料对施工和质量管理的影响,这期,将为大家展现这些建筑给排水中的典型漏水问题。 建筑工程漏水的高发区: (1)屋面部位; (2)外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位; (3)厨卫间; (4)地下室。 以工程实例图示,对这些典型的漏水现象做出总结分析。

导语:     

上期给排水施工点,楼主从管道的材料入手,分析不同材料对施工和质量管理的影响,这期,将为大家展现这些建筑给排水中的典型漏水问题。


建筑工程漏水的高发区:

(1)屋面部位;

(2)外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位;

(3)厨卫间;

(4)地下室。

以工程实例图示,对这些典型的漏水现象做出总结分析。

一、屋面部位的渗漏现象

1、平屋面部位的渗漏现象

出屋面结构砌体墙根部渗漏

原因分析:

反坎太低;

防水上返高度不足;

未设置砼反坎或反坎质量较差。

预防措施:

外墙周边设置砼反坎;

墙体根部附加防水。

1.png


2.png


3.png


2、坡屋面部位的渗漏现象

坡屋面渗漏分析

1、施工操作原因

由于屋面坡度较大,砼在振捣过程中往往造成滑落、离析等现象,使砼只能在斜坡面上在无约束呈滑落状态下自然成型。砼浇捣密实性难以得到控制,施工质量难以达到预期效果,因此,给屋面渗漏留下重大隐患。

2、现场施工存在以下几方面难度

(1)斜屋面坡度较陡,无站人操作梯台;

(2)屋面板转折节点较多;

(3)局部造型部位,施工作业面过小。

4.png


坡屋面脊板交接处渗漏

渗漏原因:

由于屋面两折板交接处施工难度较大,很难控制折角部位混凝土密实度,致使此部位出现渗漏。

维修加强方案:

①从下部把渗漏点凿出,再从上部把该部位疏松混凝土凿除。

②清理基层,先用干硬性微膨胀水泥分层封堵密实,再用水泥防水砂浆粉面。

③表面扩大涂刷双组份聚氨酯防水两道1.5毫米。

④淋水试验待不漏后,再恢复屋面瓦。

5.png


6.png


出屋面管道井处渗漏

渗漏原因:

管道井为现浇结构,未与屋面一次浇筑成型,造成管道井与屋面交接处不密实导致渗漏。

维修加强方案:

①从管道井周边把该部位疏松混凝土凿除;

②清理基层,用堵漏王分层封堵;

③阴阳角防水附加层上反高度400;

④淋水试验确认不漏后恢复面层。

后期建议:

管道井上翻400-500高与屋面砼一次性浇筑。

7.png


8.png


9.png


积水面与砌体墙交接造成渗漏

渗漏原因:

平屋面与墙体交接处未设置砼反坎, 引起三层高窗处墙体渗漏。

维修加强方案:

该部位砌体墙体宽度为300,凿除100宽300高砌体,改为现浇混凝土+聚氨酯防水处理,恢复外立面装饰。

10.png


11.png


二、外墙、外窗、阳台或露台、飘板、空调孔、透气孔等部位的渗漏现象

1、外墙渗漏

原因分析:

砌筑外墙与主体结构交接部位灰缝不密实(顶砌、塞缝或竖向接缝),产生裂缝,造成渗漏。

解决方案:

1、凿开裂缝周国3~5CM宽的V型槽,并切深入砼层处,找到渗漏点,用防水砂浆找平,分层做防水。

2、找出不同材质交接处,切掉砂浆层,贴防裂网,做底层砂浆然后刷防水,再做砂浆面层。

12.png


13.png


原因分析:

主卫窗下墙由卫生间降板梁250高+砖墙200+窗下墙卧梁100构成,不同材料间受温差、干湿影响形成裂缝而渗水。

14.png

15.png


燃气管处渗漏分析及解决方案

原因分析:

钢套管与燃气管、外墙抹灰层间存在缝隙。

解决方案:

在钢套管与燃气管、外墙抹灰层间用耐侯密封胶。

16.png


17.png


线管盒处渗漏分析及解决方案

原因分析:

沿外墙壁线管处渗入,沿着线管流通,从内墙线盒处渗出。

解决方案:

在外墙壁线管与墙体交接处,打出喇叭状凹槽先刷防水,再采用耐侯密封胶收口。

18.png


19.png


外墙天沟造成渗漏

渗漏原因:

成品天沟间隙过大造成雨水顺墙面流淌,导致内墙渗漏。

维修加强方案:

缝隙较大的天沟重新安装,缝隙较小的天沟用耐候硅胶封堵保证屋面排水不顺墙面下淌。

20.png


21.png


22.png


外墙线条造成渗漏

渗漏原因:

由于线条处结构未上翻,大雨墙面淋水,水慢慢顺着线条往墙内渗透。

维修加强方案:

①凿除线条上部200mm高至砌体基层,并凹进去20-30mm;

②清理基层,再用防水砂浆与原粉刷层补平;

③刷双组份聚氨酯防水两道1.5毫米;

④两侧小露台墙体四周根部也同样处理,防止雨水从此处渗入外墙保温层内;

⑤外墙淋水、露台蓄水试验确保不漏后恢复面层。

后续方案:

后期施工楼栋所有外墙及线条四周增设砼止水反坎高度200。

23.png


24.png


节点处理不当造成渗漏

渗漏原因:

空调套管与空调板处于同一平面

处理方案:

修改空调套管位置

25.png


堵洞处理不当造成渗漏

渗漏原因:

脚手架眼未作特殊防渗漏处理夹杂钢管、钢丝绳

处理方案(内墙):

将钢管、钢丝绳取出再对该位置用膨胀砼封堵并涂刷聚合物防水再用防水砂浆抹灰收面

26.png


27.png


管线安装不当造成渗漏

渗漏原因:

外窗管线安装开孔不当造成外墙渗漏;

处理方案(内墙):

在内墙壁线管与墙体交接处,打出喇叭状凹槽先刷防水,再采用耐侯密封胶收口

28.png


29.png


2、外窗渗漏

外窗节点处理不当形成渗漏

原因分析:

1、窗框塞缝不密实;

2、未浇筑窗台压顶;

3、窗台压顶采取后浇方式、浇筑不密实。

30.png


31.png


外窗拼装处理不当形成渗漏

原因分析:

外转角窗两根塑钢型材直接采取拼接方式安装,造成外墙渗漏。

32.png


外窗拼接部位未打胶封堵形成渗漏

渗漏分析:

铝合金外窗型材拼接部位未进行打胶封堵处理,造成外墙渗漏。

解决方案:

铝合金型材拼接部位全面采取打胶封堵处理。

33.png


34.png


问题描述:

门窗塞缝周边出现渗漏现象,尤其是下框部位。

35.png


原因分析:

塞缝材料配比不当;

塞缝、密封不佳;

木塞、保护膜干扰;

窗框固定不牢;

基层处理马虎;

温差干湿变化影响。

36.png


处理措施:

重新塞缝密封;

通缝注浆处理;

尽量采用外防。

37.png


38.png


预防措施:

严格控制塞缝材料与塞缝工艺;

及时拆除框料底部保护膜及临时木塞;

严格控制洞口尺寸;

加强基层清理。

39.png


40.png


原因分析:

窗台坡度不足;

窗楣滴水失效;

底框内低外高;

窗边收口一次成活。

处理措施:

全面整改窗台排水坡度;

修复窗楣鹰嘴、滴水线;

修补窗边墙体抹灰裂缝。

41.png


42.png


43.png


44.png


3、阳台、露台渗漏

45.png


露台反梁渗漏

原因分析:

反梁变更,后浇存在施工冷缝;

推拉门下坎砖砌而成。

46.png


处理措施:

对施工缝注浆处理,重新施作防水;

重新浇筑砼反坎。

47.png


4、空调板根部渗漏

原因分析:

空调板根部砌体周边未设置砼反坎;

无有效排水措施和坡度。

48.png


49.png


50.png


5、空调孔渗漏

空调管处淋水渗漏分析及解决方案

原因分析:

1、未调整流水坡度空调洞口倒返水

2、且PVC管外边缘与外墙抹灰层交接处渗漏

解决方案:

重新钻扎,找好流水坡度,并外扩管洞口,做防水涂膜

51.png

52.png


6、排气孔渗漏

原因分析:

排气孔外立面无防水百页

53.png


三、厨卫间产生的渗漏现象

厨卫间产生的渗漏现象

原因分析:

沉箱式卫生间未设置侧排地漏或TTC同层排水系统;

沉箱内采用架空工艺施工,砖垛密集,导致排水不畅;

侧排地漏高于结构高。

54.png

吊洞渗漏


原因分析:

防水的薄弱环节,后期吊洞砂浆收缩引起缝隙

解决方案:

凿除4~5CM砂浆层并向洞周边延伸2~3CM刷防水,然后用补偿收缩砂浆收口

55.png


56.png


烟道渗漏

原因分析:

卫生间烟道根部未设置砼反坎或反坎高度不足(沉箱式卫生间)。引起渗漏现象。

解决方案:

凿除4~5CM砂浆层并向洞周边延伸2~3CM刷防水,然后用补偿收缩砂浆收口。

57.png


四、地下室产生的渗漏现象

原因分析:

1、新旧砼交接面形成施工冷缝,属典型的线渗案例;

2、基础的不均匀沉降造成冷接缝加剧开裂;

3、地下室底板无防水处理,容易造成面渗;

4、砼浇捣质量问题(如蜂窝、孔洞等)。

红砖

58.png


浇捣质量缺陷

59.png


泥土

60.png


凿毛不彻底

61.png


处理措施:

对于较大蜂窝、孔洞、缝隙,采用改性环氧注浆液、水溶性聚氨酯注浆处理;

对于细小的渗水通道,采用水玻璃注浆处理;

对于阴角、施工接缝、蜂窝、狗洞及渗水点等采用堵漏灵、快硬水泥等封堵;

对于底板、剪力墙等面渗,采用DS200水泥基渗透结晶型防水材、聚合物水泥砂浆进行处理;

62.png


63.png


64.png


65.png


预防措施:

施工缝位置采用不同形式的企口缝;

结构施工缝位置基层处理必须彻底;

后浇部位采用补偿收缩防水砼;

砼浇注不得受室外地下水干扰;

应在后加结构外侧做外贴内防水;

后加地下室底板必须施作外防水;

新旧砼交接处需作附加防水;

后加结构需考虑基础不均匀沉降;

最好不要出现该类变更。

66.png


结语:

楼主个人整理能力有限,如对此贴部分知识点有异议的,感谢指正批评。

      或者大家有什么好的建筑漏水问题的
处理办法,欢迎讨论。


往期引导:
【给排水施工点39#】对比分析不同管道材料的施工工艺及注意事项
【给排水施工点38#】最全的室外给水排水管道、管网施工工艺和质量控制 
【给排水施工点37#】最全的室内给水排水管道、消火栓、设备施工工艺
【给排水施工点36#】温馨提示!寒潮即将来袭,如何预防喷淋头结冰破裂?
【给排水施工点35#】不想自己背锅?那这些管道施工细节你必须知道! 
【给排水施工点34#】多角度详解水电安装工程的标准做法(图文并茂)
【给排水施工点33#】图文并茂,详解给水管道的布置和敷设
【给排水施工点32#】为了不后期凿洞开孔,总结预留、预埋、防雷等施工技术
【给排水施工点31#】图解房屋建筑预埋水电管道及问题措施
玉帝哥哥
2017年01月08日 14:51:50
12楼
感谢楼主分享 辛苦了
回复
颜帅雄
2017年01月09日 02:31:22
13楼
学习了,受益匪浅
回复
luochongchong
2017年01月09日 09:27:03
14楼
谢谢楼主分享
回复
coa1482494747609
2017年01月09日 10:56:23
15楼
感谢楼主的分享!讲解很棒!
回复
我不吃td123
2017年01月09日 14:40:54
16楼

谢谢楼主分享
回复
老朱a
2017年01月09日 14:47:45
17楼
好资料,学习了啊,谢谢
回复
woshiwyk
2017年01月09日 17:08:52
18楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
四叶草lyp
2017年01月09日 17:26:02
19楼
非常好得资料,感谢楼主的分享,土木在线真的是个非常好的学习平台
回复
应江山
2017年01月10日 08:31:04
20楼
好资料,学习了啊,谢谢
回复
luochongchong
2017年01月10日 08:55:50
21楼
好资料,谢谢楼主提供 分享!
回复

相关推荐