制冷管道需要设固定支吊架吗?

baxinda23楼主
1楼2017-01-0415:05


荣昌老师你还,我还有个制冷管道上的问题,



现在制冷管道特别是氨制冷管道属于压力管道,监管越来越严格。对于制冷管道支吊架设置,是否需要固定支吊架?

10
  • rczl 2楼
    根据管道的长度和大小及安装位置,可设置地面支架,支架脚以混凝土的形式固定在地面上;墙、柱、樑、(吊)顶支架分别固定在墙、柱、樑、(吊)顶上。
    2017-1-4 20:15
  • realph 3楼
    支架注意绝热
    2017-1-6 12:08
  • co1456654960591 4楼
    氨属于有毒介质,氨制冷系统的所有容器都属于二类压力容器。所有的管道都属于GB 类管道,其管道的支架与管托都应该满足《压力管道规范》,而且还要求,不管是光管还是带保温的系统管道,在保证《规范》要求间距的基础上还要向小一级管径靠近。也就是说,一般都是实际50管径选取40管径的托架间距。
    2017-1-8 09:15
  • weibincool 5楼
    学习了,谢谢各位大神
    2017-1-10 10:38
  • qq_1422596149213 6楼
    学习了,顶一下。
    2017-1-11 09:26
  • co1486429050641 7楼
    线轴 发表于 2017-1-8 09:15
    氨属于有毒介质,氨制冷系统的所有容器都属于二类压力容器。所有的管道都属于GB 类管道,其管道的支架与管托 ...
    氨制冷管道属于GC2级。
    2017-2-7 08:58
  • realph 8楼
    很长的话 还要考虑一下管道的热胀冷缩
    2017-2-7 16:30
  • co1486399934947 9楼

    幸福满满,一起出发。
    2017-2-8 17:54
  • baxinda23 10楼
    荣昌制冷 发表于 2017-1-4 20:15
    根据管道的长度和大小及安装位置,可设置地面支架,支架脚以混凝土的形式固定在地面上;墙、柱、樑、(吊) ...
    荣昌老师,我的意思是否需要设“固定支吊架”,不是支吊架生根固定的问题。