中央空调 楼主 发帖

中央空调超配率和同时使用系数

cof1481246071498楼主
1楼2016-12-2315:27
哪位能人可以解释一下中央空调超配率和同时使用系数,怎么个理解方法。怎么运用?


9
  • co1458887663957 2楼
    多联机会提到超配这个概念吧,比如别墅之类的场所使用多联机,由于各个房间功能不尽相同,所以一套空调所有室内机同时开启的情况很小,所以可以超配降低造价,超配就是室内机功率总和大于外机功率,一般可以做到130%
    2016-12-23 17:06
  • cof1481246071498 3楼
    懂点点电 发表于 2016-12-23 17:06
    多联机会提到超配这个概念吧,比如别墅之类的场所使用多联机,由于各个房间功能不尽相同,所以一套空调所有 ...
    谢谢,那同时使用系数呢?
    2016-12-24 15:27
  • co1458887663957 4楼
    空调技术 发表于 2016-12-24 15:27
    谢谢,那同时使用系数呢?
    厂家一般都建议1:1吧,不建议超配使用,我遇到过很多超配机组,室外机长期满负荷高频工作,对机组寿命有影响
    2016-12-24 16:18
  • angei83 5楼
    一般超配率在1.2或1.3,超过可能厂家不负责保修。之所以可以超配是因为室内机的往往不是全开(使用率<100%),即使是全开,它的负荷也不一定是100%。
    使用率,假如你有10台室内机,可能你最多的时候使用8台,那使用率就是80%。
    2016-12-24 22:41
  • cof1481246071498 6楼
    懂点点电 发表于 2016-12-24 16:18
    厂家一般都建议1:1吧,不建议超配使用,我遇到过很多超配机组,室外机长期满负荷高频工作,对机组寿命有 ...
    好,谢谢您的指导,有些受益。
    2016-12-26 10:02
  • cof1481246071498 7楼
    angei83 发表于 2016-12-24 22:41
    一般超配率在1.2或1.3,超过可能厂家不负责保修。之所以可以超配是因为室内机的往往不是全开(使用率
    好的,谢谢您,真是很高兴看到您的解答
    2016-12-26 10:03
  • wzm6969 8楼
    路过...........看看
    2016-12-30 08:11
  • ytbljsfw 9楼
    家用中央空调一般最大不超过1:1.3,商用一般都是按照1:1选型
    2017-6-2 16:52