问个基本的问题,看到的施工现场
安静的冬天
2016年12月16日 16:34:18
来自于建筑施工
只看楼主

图一,我看没有用拉结筋,在砌砖的时候留的口,是不是就相当于拉结筋的效果了? 图二,为什么红圈中的梁底比其他梁高?为了省料? 请教各位哈!@~谢谢

图一,我看没有用拉结筋,在砌砖的时候留的口,是不是就相当于拉结筋的效果了?
图二,为什么红圈中的梁底比其他梁高?为了省料?

请教各位哈!@~谢谢

QQ截图20161216162718.jpg


QQ截图20161216163101.jpg

土建菜鸟a
2016年12月20日 14:29:25
18楼
图二:应该是圈梁尺寸不一样
回复
安静的冬天
2016年12月20日 16:16:30
19楼
就是一个2层的小房子,大概就是违建!~
回复
co1482203450789
2016年12月20日 17:37:52
20楼
额。。。多大点事
回复
qq_1412750447656
2016年12月21日 00:40:57
24楼
有点玄哦。。。。
回复
筑善筑美
2016年12月21日 08:52:24
25楼
农村里盖房子就这样,有利有弊,弊的地方是部分工程完全不按套路(合理的工序)来施工,利的地方是工艺水平其实不比商品房差。
回复
鲲爸爸
2016年12月21日 10:27:03
26楼
结合两张照片:为一加建工程,层高约3.3m,混合结构;小班组施工,现场随意性大;有一定的安全隐患。

照片一:红框中为看见拉结钢筋,马牙槎内灰头未清理,墙面留洞随意,模板面未清理干净或过梁模板拆除早,脚手架搭设随意,窗台通缝。

照片二:红框位置应该是一连梁,故梁底稍高;步步紧加固模板,配模随意。
回复
安静的冬天
2016年12月21日 11:30:26
27楼
谢谢大家的解答,学习了很多!~感谢!~!1024
回复
co1481771302533
2016年12月21日 15:02:13
28楼
谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复
清风醉月
2016年12月22日 10:33:20
29楼
一看就是违建
回复
cow1481888302222
2016年12月22日 11:50:29
30楼
规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
回复

相关推荐