建筑工程施工 楼主 发帖

表格细解,植筋技术

楼主
1楼2016-12-1609:40
  在建筑工程中,植筋是最常见的施工技术之一。常见的放弃预埋设计,直接采用植筋;二次结构中,填充墙与结构柱的拉结;加固改造中,加大基础、新增梁体都会出现化学植筋。今天不再赘述施工流程,而是同大家探讨一下,在植筋过程中我们该注意的哪些数据。
  


  如何对植筋孔洞直径取值
  涉及到植筋就不可避免需要面对打孔问题,钢筋型号众多,粗细不一,将打孔的孔洞大小都设置成一致,显然不是明智之选,势必造成不必要的材料浪费。在建筑工程之中,很多工序操作都可在规范、图集上找到明确要求。
  


  如何确定植筋胶的品质
  结构胶的品质好坏直接决定到结构安全问题,每一个工程人员都应拥有一双辨别结构胶优劣的“火眼金睛”。实际您只需从结构胶的检测报告中的各个参数就可以评判出来了。以卡本植筋胶为例,不仅各项参数都满足规范要求,而且还通过了严格要求的安全性鉴定。
  


  如何确定植筋的孔深
  植筋孔深的确定是需要就爱算得出,我们以砼强度:C30;结构胶:A级;环境温度≤60℃为计算条件:
  1、基本锚固深度:LS=0.2αsptdfy/fbd
  2、设计值:Ld≥ΨNΨae Ls
  3、Φ12(三级钢)钢筋锚固深度计算:
  LS≥0.2αsptdfy/fbd=0.2*1.0*12*360/3.6=240mm
  Ld≥ΨNΨae Ls=1.1*1*240=264mm
  直径小于等于Φ20的钢筋均按此计算。
  


  如何确定植筋胶用量
  谈了孔洞植筋取值、植筋胶品质、植筋深度等问题后,植筋胶用量问题也是值得讨论一番,用量过多造成浪费,用量过少无法满足混凝土基体与钢筋的粘接要求。而植筋胶一般灌至孔深2/3较为合适,注胶计算公式为V(ml)=2/3hπR2(h为孔深,R打孔半径)。
  


  通过一系列的数据分析,根本目的是在运用植筋技术时,能令我们时刻牢记规范和设计要求,尊重规则施工,确保结构安全。

48
  • 7楼
    楼主这个太好了,对我们精细化施工很有帮助
    2016-12-19 10:41
  • 8楼
    这是一个市场领导行业标准的典型案例!在建筑行业中很普遍!
    2016-12-19 12:29
  • 9楼
    谢谢了赞额,好资料。。。。
    2016-12-19 16:46
  • 10楼
    谢谢,有什么问题也可以给我们留言哦
    2016-12-21 17:04
  • 11楼
    剑侠627 发表于 2016-12-19 10:41
    楼主这个太好了,对我们精细化施工很有帮助
    谢谢,有什么问题也可以直接给我们留言哦
    2016-12-21 17:04
  • 12楼
    顺风顺水 发表于 2016-12-19 12:29
    这是一个市场领导行业标准的典型案例!在建筑行业中很普遍!
    是的,市场中具体品牌影响力的企业会逐步在行业中占据领导地位
    2016-12-21 17:06
  • 15楼
    路过,表示支持
    2016-12-21 17:51
  • 16楼
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-12-21 17:51
  • 19楼
    shdsin 发表于 2016-12-21 17:51
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    哈哈,谢谢!
    2016-12-22 14:09