制冷技术 楼主 发帖

低温机组两器选型

楼主
1楼2016-12-1313:34
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif如题,问个问题:低温-40℃/45℃的机组,两器的选型时按-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右;还是该按照-20℃/45℃工况选型? 有人告诉我按照-20℃选型,但是选择出来的与第一种比较,相差比较大。 求大神解惑 我怎么选型。 谢谢了

15
  • 2楼
    前辈说的应该按照-30℃左右蒸发来选型,不需要加余量。欢迎大家探讨~
    2016-12-13 15:57
  • 3楼
    xing星007 发表于 2016-12-13 15:57
    前辈说的应该按照-30℃左右蒸发来选型,不需要加余量。欢迎大家探讨~
    两器应该按照-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右来选型。如果按照“-20℃/45℃或者-30℃工况选型”,那-40℃的低温就难以达到了。
    2016-12-13 16:51
  • 4楼
    荣昌制冷 发表于 2016-12-13 16:51
    两器应该按照-40℃/45℃工况 ,余量各留20%左右来选型。如果按照“-20℃/45℃或者-30℃工况选型”,那-40 ...
    荣老师,"-40℃的低温就难以达到了"是在说按照这两种选型的话,两器选型过大,弄巧成拙了吧
    2016-12-13 17:09
  • 5楼
    xing星007 发表于 2016-12-13 17:09
    荣老师,"-40℃的低温就难以达到了"是在说按照这两种选型的话,两器选型过大,弄巧成拙了吧
    你可以反过来思考,-20度的蒸发器,能达到-40度的低温吗?
    2016-12-13 17:59
  • 6楼
    这个属于速冻工况了:
    蒸发器选型时按照计算负荷,按-40℃/45℃工况 ,负荷计算时已经考虑余量,风机正常选型;
    冷凝器可以按照-20℃/45℃工况的负荷选型,因为机器实际运行的时候是要经过一个高温阶段。只按照-40℃/45℃工况,冷凝器选配的会小。
    2016-12-14 09:00
  • 7楼
    荣昌制冷 发表于 2016-12-13 17:59
    你可以反过来思考,-20度的蒸发器,能达到-40度的低温吗?
    负荷一定的话,大一些的蒸发器换热面积更大,换热效果更好;机头一定,根据制冷量,-20℃工况选的要比-40℃选的大很多,我想的是按-20℃选的过大,反而会影响效果。想不到其它。
    2016-12-14 09:09
  • 8楼
    喜羊羊 发表于 2016-12-14 09:00
    这个属于速冻工况了:
    蒸发器选型时按照计算负荷,按-40℃/45℃工况 ,负荷计算时已经考虑余量,风机正常选 ...
    有道理,就是冷凝器按照-20/45好像偏大,有个前辈说都按-30较好;换热器就不需要了吗?我这不是冷库的,是板式换热器。谢谢你的解答
    2016-12-14 09:14
  • 9楼
    这个嘛,没一定之规;余量要给,具体给多少要根据实际系统中压机运行限制、负荷变化率、长效工况温度偏差、负荷与循环介质流量控制等因素综合考量。
    2016-12-14 12:54
  • 10楼
    斗战圣佛 发表于 2016-12-14 12:54
    这个嘛,没一定之规;余量要给,具体给多少要根据实际系统中压机运行限制、负荷变化率、长效工况温度偏差、 ...
    我滴哥.......如果你来设计的话,你怎么留余量呢
    2016-12-14 14:14