【原创】商住楼消防高位水箱有效容积的正确选型

cjly2009楼主
1楼2016-12-1309:47


商住楼是指该楼的使用性质为商、住两用,商住楼一般底层(或数层)为商场、商店、商务,其余为住宅的综合性大楼。

因其特殊性,在建筑防火设计中对这种建筑也是必须特殊对待。
下面我们要讨论的就是这类建筑的消防给水系统中,高位消防水箱有效容积如何确定:

因为我们讨论的是消防给水内容,我们主要依据规范是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(本文简称《水规》)和它的上级母规范《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(本文简称《火规》)。

按一般思路,要确定建筑高位水箱有效容积,我们只需要根据建筑类别、高度、面积等信息即可轻松在《水规》5.2条查询得出。

接下来我们来确定建筑性质:由于本建筑不属于住宅,一般来说建筑专业会把它整体视为公建,接下来我们就会根据公建去查《水规》5.2条的第一或第二条款而得出结果。

这样设计跟普通建筑一样简单而快速,消防审查也不会出问题。但是这样的结果一般会比应当与之匹配的水箱大,会造成成本的浪费。

首先我们需要明确的是:
① 高位消防水箱属于室内消防给水系统的一部分。
② 商住楼不完全归属于公共建筑,其住宅部分与非住宅部分是完全分开的,建筑室内消防给水系统需要分别计算。

根据《火规》5.4.10第三条款住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行

故商住楼在确定室内消防设施配置时,应首先对住宅部分和非住宅部分重新计算确定建筑类别和高度,然后再查相应规范

所以高位消防水箱有效容积的确定也应根据住宅部分非住宅部分各自的建筑高度来确定,然后取大值

下面举例计算:
某商住楼地上28层,地下4层为商业,上面24层均为住宅。
商场每层层高4.5m,每层面积2000平米,商业部分建筑高度19m;住宅每层层高3.0m
总建筑高度为91m,为一类建筑。

高位消防水箱有效容积应如下确定:
商业部分为多层公建,取值18立方;
住宅部分为一类住宅,取值18立方;
故最终确定本建筑高位消防水箱为18立方

然而国家标准图集15S90941页提示中第三条当一类建筑由裙房公建和其上的住宅构成时,屋顶水箱容积可按公建部分高度查表似乎说的并不严谨:

如下例:
当建筑高度不超100m时候,上述图集说法成立;
但当建筑高度超过100m时,上述图集说法可以成立;
单单为纯住宅建筑当超过100m时,按规范消防水箱取值就能应该为36立方;
如果我们仅仅按底层公建部分取值18方,明显有悖规范原意。

所以我有理由质疑权威,当然我欢迎大家帮我指出我的不足或者错误……
当然上述理解仅为本人个人见解,如有不同意见敬请赐教,相互学习。

57
  • cjly2009 2楼
    以上内容均为自己整理,文笔不好,还望见谅,自己顶楼!!
    2016-12-13 10:39
  • co1468034243030 3楼
    这个都是按最严重的一个使用性质来考虑的吧
    2016-12-13 12:30
  • cjly2009 4楼
    给排水设计佬 发表于 2016-12-13 12:30
    这个都是按最严重的一个使用性质来考虑的吧
    消防给水和消防设施的设置应根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合确定。建筑高度、建筑体积和建筑使用性质都应综合全面考虑。
    2016-12-13 12:42
  • duanjjxj 5楼
    规范谢谢楼主分享资料
    2016-12-14 19:18
  • co1477125173074 6楼
    小手一抖,金币拿走
    2016-12-15 08:24
  • rf7838 7楼
    高位消防水箱重量较大,对结构计算影响也很大,因此应该仔细研究规范,确定合理取值
    2016-12-15 08:27
  • yaoyiwen2004 8楼

    小手一抖,金币拿走
    2016-12-15 08:56
  • azfgstao 9楼
    谢谢楼主和你学那个
    2016-12-15 08:57
  • luochongchong 10楼
    感谢楼主的分享 规范升级喽
    2016-12-15 09:05

土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信

Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://m.co188.com