本帖最后由 cadking 于 2017-1-9 10:32 编辑 一个工程从最初提出概念到最后竣工,需历经多人之手,甲方,勘察,设计,施工,监理均在该工程中扮演不同的角色,工程中常常会出现各种意想不到的突发状况,需要参与工程的各方协商,提出解决办法,处理突发状况需要工程师具有丰富的现场处理经验,下面就以我经手处理的一个实际案例来看看各位网友处理工程突发状况的能力。 工程概况:该工程设计于

本帖最后由 cadking 于 2017-1-9 10:32 编辑

一个工程从最初提出概念到最后竣工,需历经多人之手,甲方,勘察,设计,施工,监理均在该工程中扮演不同的角色,工程中常常会出现各种意想不到的突发状况,需要参与工程的各方协商,提出解决办法,处理突发状况需要工程师具有丰富的现场处理经验,下面就以我经手处理的一个实际案例来看看各位网友处理工程突发状况的能力。
工程概况:该工程设计于2008 年,工程选址安徽省黄山市太平湖地区,需建设高尔夫球场后勤基地,主要建设内容为球童宿舍A ,球童宿舍B 和食堂,建筑设计均为三层建筑,球童宿舍总建筑面积3000 平方米,食堂总建筑面积1400 平方米。场地现状为农田,按地质报告场地持力层略有起伏,主要持力层为2 层粘土层,球童宿舍结构设计为上部砌体结构,基础按常规设计为墙下条形基础,食堂结构设计为上部框架结构,基础为独立基础,全套施工图于2008 6 月完成设计送审等一系列手续,正式出图,下图为设计开始前现场调研照片。
IMG_2458.JPG

最后的总平面图。

原始总平面.jpg
2009年4月份,施工单位进场开始施工,开挖后发现球童宿舍B及食堂所处位置土层与地勘报告相符,为粉质粘土,而球童宿舍A所处位置下有大量淤泥质土,经勘察单位现场查勘后认定此处局部场地为古河道遗址,球童宿舍A正好坐落于淤泥质土上。
开挖后的现场照片
DSC02026.JPG

工程被迫停工,为此召开紧急现场会议,由甲方牵头,设计,勘察,监理,施工五方参与现场会议,当时我担任这个项目的项目负责人,出席了这次会议,会议开始,首先由甲方介绍工程现状,请各单位提出看法及解决办法,勘察单位代表提出按当地工程经验,以前遇到类似情况,可以采用抛填大石块的方法来进行地基处理,监理方,施工方表示按图施工,请设计单位提出解决方案,好,那么问题来了,遇到同样的问题,不同的人会提出不同的解决方案,如果你是出席这次会议的项目负责人,你会在会上提出什么样的解决方案?
先看看大家的想法,今天是2016年12月9日,我的解决方案会在一个月后公布。
由于帖子编辑出现问题,特开一新帖公布我的解决方案
http://bbs.co188.com/thread-9364807-1-1.html

IMG_2458.JPG


原始总平面.jpg


DSC02026.JPG

zm995673804zjy
2016年12月09日 14:38:29
13楼
古河道,淤泥土厚度应该不会太少,如果上部重量小换填部分,如果上部重量大,直接做桩
回复
好雨迎春
2016年12月09日 15:16:41
14楼
淤泥层承载力不知道,淤泥层厚度不知道,出任何方案都没根据
回复
忧郁的小熊熊
2016年12月09日 15:32:36
15楼
没有相关经验,而且感觉所需条件不全,就不负责任的回复一下。
一层做成半地下或者加地下室,不知是否可行。
一般遇到实际地质与地勘不符的,我觉得先听听勘察单位的意见比较好吧。
等着老大解惑,支持老大的技术帖!
回复
wx253014
2016年12月09日 15:43:31
16楼
好好的农田。。。
回复
etforcy
2016年12月09日 15:51:24
17楼
如果淤泥层厚度不是很好的话直接把基础落在淤泥层底,如果厚度比较厚,可以打水泥土搅拌桩解决,我遇到过一个很小的项目,后来打水泥土搅拌桩
回复
胡硕硕
2016年12月09日 16:47:56
18楼
补充勘察,查明淤泥层厚度,淤泥下各持力层位置,承载力等,根据补充勘察报告重新设计基础。
回复
xiongbxing
2016年12月09日 16:57:32
19楼
刚开始搞结构的时候看了CADKING的很多章,很受启发,也来发表下我的看法:
根据图片初估建筑平面尺大概为14x31m,3层楼,结构应该为多层框架,柱子横向应该有3排,纵向5排左右。地基等级不知道,丙级概率较高,应该主要考虑地基承载力,沉降应概念控制下(若地基为乙级,需验算沉降);
最大荷载的柱在中部,初估按7.7x7m的单层受荷面积,最大柱荷载大概为7.7x7x4x11=2370KN左右,可考虑端部扩孔桩(有塌空的风险,桩端持力层太深的话,不宜用孔桩了);也可采用换填夯实后采用大独立基础(验算下部淤泥软弱层)
如果淤泥层不厚3m内,还可以采用独基到淤泥下部持力层,超深部分柱子做上来,回填开挖部分。
考虑用筏板,11x4=44KN/m2 ,这个淤泥承载力应该够,这个处理比较块,可以考虑优选;

回复
soketu
2016年12月09日 20:52:15
20楼
"行外人"凑个热闹。勿喷。
遇到这种情况肯定是要地基处理的了。换填,灌浆,CFG桩,桩基。。。
但宿舍a是3层砖混,我觉得勘察单位提出的有工程经验的解决方案可行。
另,我想问问业主,如果篮球厂地的地质好的话,能不能换换地儿。。。。。。。
回复
kugemei
2016年12月09日 23:31:57
21楼
最后的解决办法不会是仅仅把房子整体往上抬,地基不做任何处理吧。。
回复
cdddd
2016年12月10日 09:15:09
22楼
先查看地质勘探资料,汇报监理,监理上报业主。应该会打下触探试验,会实际的变更,不行的话就换填,或者是挖到标高铺碎石,记得现场签证。再由甲方与设计单位联系,有设计单位确定解决方案。拍照留底,方便做隐蔽资料和经济签证。请勘察 设计人员到现场确认 出设计方案 一般这种情况都要换填 换填材料设计定 他们要计算地基承载力。主要看厚度,处理方法不一样。
回复