三相交流异步电动机控制电路的安装
monkey07
monkey07 Lv.12
2016年12月07日 11:11:12
只看楼主

(1)电器元件的布置 布置电器元件时,应根据电气原理图和元器件的性能来考虑电器元件的排列顺序。 1)主电路: 主电路的元器件应布置于箱体内,按照电源进线、接线端子、断路器(电源开关和主电路熔断器)、交流接触器、热继电器、负载接线端子等从上到下排列整齐。 2)控制电路: 控制电路应按照它们与主电路的连接关系来布置。控制电路常用的元器件有指示灯、按钮开关、转换开关、控制电路熔断器、行程开关、继电器(包括中间继电器、时间继电器、速度继电器)等,其中熔断器、行程开关和继电器这些元器件应与主电路的元器件布置在箱体中,且位于主电路的一侧或两侧,指示灯、仪表、转换开关和按钮这些需要经常观察和操作的电器元件,一般应通过接线端子引出,不宜直接接在主电路或控制电路的元器件上。

(1)电器元件的布置

布置电器元件时,应根据电气原理图和元器件的性能来考虑电器元件的排列顺序。

1)主电路:

主电路的元器件应布置于箱体内,按照电源进线、接线端子、断路器(电源开关和主电路熔断器)、交流接触器、热继电器、负载接线端子等从上到下排列整齐。

2)控制电路:

控制电路应按照它们与主电路的连接关系来布置。控制电路常用的元器件有指示灯、按钮开关、转换开关、控制电路熔断器、行程开关、继电器(包括中间继电器、时间继电器、速度继电器)等,其中熔断器、行程开关和继电器这些元器件应与主电路的元器件布置在箱体中,且位于主电路的一侧或两侧,指示灯、仪表、转换开关和按钮这些需要经常观察和操作的电器元件,一般应通过接线端子引出,不宜直接接在主电路或控制电路的元器件上。

1.jpg


图1 带指示灯的电动机连续运行控制电路实际布置图


(2)选择元器件和导线

根据电动机的额定电流选择电器元件。一般情况下,电动机的额定电流都标注在电动机的铭牌上,如果标注看不清,~380V三相异步电动机的额定电流可按2倍功率(kW)来估算。例如某电动机的额定功率为4kW,则电动机的额定电流约为8A。然后根据算出的电动机的额定电流,选择其他元器件的额定电流。当所选元器件系列中没有数据相同规格时,必须往上一级最接近的数据选择,不宜向小于数据的规格选择。

导线的截面必须能满足负载电流,并有足够的机械强度,线路较长时,要考虑导线的电压降。一般规定主电路导线的最小截面不应小于2.5mm2,控制电路导线的最小截面不应小于1.5mm2。

(3)元器件的固定

元器件的固定一般按照定位、钻孔、固定几步来进行。固定时一般应按从上到下、先小后大、先内后外的原则来固定。

(4)配线 、配线时

应按照电器接线图规定的走线方向和工艺要求进行布线和接线。如图6所示为带指示灯的电动机连续运行控制电路实际配线图。

2.jpg

图2 带指示灯的电动机连续运行控制电路实际配线图

3.jpg

图3 电动机连续运行控制电路的安装接线工艺


(6)安装卡片框

在电器元件下面或侧面安装卡片框,标明元器件的名称、额定电流等。

如果多台电动机共用一个配电箱,安装时同一回路的元器件宜上下布置,如图8所示为4台电动机连续运行控制电路的安装接线工艺。

4.jpg

图4 4台电动机连续运行控制电路的安装接线工艺



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

百家争鸣
2016年12月07日 11:57:01
2楼
说得好!!
回复
wang171468177
2016年12月07日 20:41:42
3楼
适合初学者
回复
qq_1481006425605
2016年12月07日 22:44:01
4楼
下一个!下一个!
回复
同道者已难寻
2016年12月11日 03:21:58
5楼

感谢楼主无私奉献
回复
龙门之桐
2016年12月11日 21:58:56
6楼
学习了。。。。。。
回复
nuanai0423
2016年12月12日 10:04:48
7楼
谢谢楼主分享
回复
monkey07
2016年12月13日 10:31:40
8楼
nuanai0423 发表于 2016-12-12 10:04 谢谢楼主分享不谢,受用就好!
回复
边军1001
2016年12月14日 09:12:48
10楼
说得好!!
回复
边军1001
2016年12月14日 09:13:08
11楼
说得好!!
回复
锐利锋芒
2016年12月20日 08:58:33
12楼
楼主 辛苦了 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开