屠宰废水设计有两点疑惑,请指教!
额问问呃呃
2016年11月29日 20:17:39
来自于水处理
只看楼主

某屠宰废水,其主要指标如下: 废水水质( mg/L): COD c r BOD5 SS 动植物油 氨氮 2500 1200 600 70 50 设计水量2500(m3/d) (1)废水处理后水质要完全达到《肉类加工工业水污染物排放标准》一级标准, COD ≤70 从设计的角度,水解酸化+接触氧化法处理工艺能否达到处理要求?

某屠宰废水,其主要指标如下:
废水水质( mg/L): COD c r BOD5 SS 动植物油 氨氮
2500 1200 600 70 50
设计水量2500(m3/d)
(1)废水处理后水质要完全达到《肉类加工工业水污染物排放标准》一级标准, COD 70 从设计的角度,水解酸化+接触氧化法处理工艺能否达到处理要求?
(2)隔油、粗格栅、细格栅、气浮、水解酸化、兼氧、好氧、混凝沉淀、消毒池 ? 一级接触氧化还是上两级接触氧化? CASS 或者 DAT-IAT 可以达到标准吗? 还是必须上MBR?

从经济适用的角度,什么方法更好一点?感谢各位!!!

renyz0703
2016年12月08日 10:41:03
13楼
沉渣+格栅+UASB+CASS+气浮+消毒
回复
nuanai0423
2016年12月09日 08:34:39
14楼
感谢楼主分享
回复
qq_1458546002666
2016年12月09日 10:08:12
15楼
感谢楼主分享
回复
co1450341844133
2016年12月09日 10:34:23
16楼
一定需要检验一下原水水质,据我们的经验是不同的屠宰场水质是千差万别啊
回复
z骁龙
2016年12月14日 20:10:22
17楼
最好是两级AO,不需要上MBR也是可以达标的,停留时间足够就行,上膜减小池体的基础上更容易达标,水质更好一些!
回复
qq_1458546002666
2016年12月15日 09:57:14
18楼
感谢分享,学习了
回复
静水829
2017年01月01日 13:28:41
19楼
来学习的,望有人解答。
回复
九品莲花
2017年02月13日 09:06:19
20楼
必须要上的。
回复

相关推荐

APP内打开