空气能地暖效果不好原因解析
co1456280860158
2016年11月28日 14:38:31
来自于采暖供热
只看楼主

今天要说的还是空气能地暖。铺设空气能地暖管道虽然麻烦,但是地暖层所带来的舒适性还是可以打动很多的居民。在有预算、住宅情况允许的情况下,用空气能热泵配合地暖管道采暖依然是很多老百姓最倾向的采暖方式。 空气能地暖的采暖过程中,由于前期的安装或者使用过程中的一些不注意,有可能会出现采暖不足,房间不暖和的情况。本文进行了盘点,帮大家解惑,解决家冬季家中不暖的问题。 某个房间不热

采暖是整个住宅的事情,要求的是所有房间都有足够的温度。在某些时刻,会出现大多数房间温和,少量或者单个房间温度不够的情况。这多半是由于水利不平衡,也就是俗称的热水供应不到位。
空气能地暖的热水,来源于空气能热泵。空气能热泵吸收空气,产出热水,通过热泵给热水施加动力,让热水通过管道流向采暖区域。所以应该优先检查温度不足的管道部分是否过长,如果只有小段管道不热,有可能是管道出现了堵塞。通过开、关供水管、回水管的方式来检查管道是否堵塞,做出相应的处理即可。

如果管道并未堵塞,可以尝试关闭其他管路,给不热的管路单独供热,观察能否达到设定的加热温度。如果没问题,说明热泵的制热正常,应该逐渐打开其他管路,达到采暖稳定时,如果所有区域温度一致,但是温度偏低,就说明热泵的初始选型偏小,热负荷不足以满足整个住宅的采暖。而如果是回水温度太高,就表明热量散不掉,是循环泵性能太差,需要检修或者更换水泵。
房间部分范围不热
一个房间内有部分区域温度低,比如靠近分水器位置高温,靠近集水器低温。这种情况多半发生在老旧的小区。传统的小区以前采用的是燃油或者燃气锅炉的热源来供热,所以地暖的管道也是按着这两种方案来设计的。
锅炉的热水温度高,为了供热的方便,每一路管道往往设计得很长。经常在100甚至120米以上。而之前的文章中也提到过,空气能热泵采是高效制热设备,它的核心理念是节能、最大化提高经济效益。以纽恩泰的GK系列冷暖热泵为例,它用的是低温热水采暖,温度通常在35~40℃之间。低温水带来了最高可达5.6的制热能效比,却也丢掉了对长管道的良好适应性。空气能热泵的单路管道一般不超过80m,所以与100米以上的为锅炉设计的管道对接,采暖就跟不上了。
除此之外,还有一种可能,那就是管道中加入了大量的防冻液。防冻液是一种特殊的液体,可以在冬季寒冷时有效的防止水路冻结,对于在室外的管路尤其有效。但是防冻液的缺点很明显,就是自身比热容小于水,说白了就是升温快,降温也快,大量的防冻液充斥在水路中。热量有可能走了仅仅100米,就损耗很大一部分,导致温度起不来。
如果是第二种防冻液加多的情况,那么更换管道内的介质就行。如果是管道设计问题,那就没办法,只能大费周章的重新改造管道,让管道适配空气能热泵。如果实在不想“大兴土木”,那有一个治标不治本的办法——加大水泵。利用更快的流速让热水走得更快,可以在一定程度上改善房间内局部温度不足的情况。

11.jpg



11.jpg

道客
2016年11月30日 12:01:11
2楼
刚才那个人呢?
回复
zangaidetianshibb
2016年12月01日 10:08:19
3楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复
zhengxufeng
2016年12月01日 17:56:08
4楼
以纽恩泰的GK系列冷暖热泵为例,它用的是低温热水采暖,温度通常在35~40℃之间。低温水带来了最高可达5.6的制热能效比。
???
室外多少度的时候得到的数据???有依据吗???
回复
冷暖小吴
2017年08月31日 09:26:33
5楼
zhengxufeng 发表于 2016-12-1 17:56 以纽恩泰的GK系列冷暖热泵为例,它用的是低温热水采暖,温度通常在35~40℃之间。低温水带来了最高可达5.6的 …可以负责任的说,这肯定是标况下的能效比,有点广告的嫌疑了,环境温度达到-15℃,能效比估也就在2.2左右
回复
hicat
2017年09月01日 10:28:51
6楼

谢谢楼主了!
回复

相关推荐

APP内打开